变频器如何实现基于一个微压差传感器的闭环控制?
maydragonboat
2008年06月03日 21:57:37
只看楼主

该实例应用于一个排风机。微压差传感器输出为DC0-10V,其工作原理是这样的:检测排风机进风管内部压力P2与大气压P1:当P2=P1,表明不需要排风,风机不运行。微压差传感器输出为0V;当P2>P1,表明需要排风,风机应渐渐加速以排除进风管内部废气,同时进风管内部压力P2逐渐下降,至P2=P1时达到平衡,风机运行速度保持稳定。直至进风管内部压力下降,P2<P1,此时微压差传感器输出一负值,风机减速,进风管内部压力升高至P2=P1,风机重新维持平衡。

该怎么做?请各位变频高手给出接线及参数设置方案,谢谢!
免费打赏
maydragonboat
2008年06月04日 22:38:12
2楼
没人愿意告诉我怎么做吗?
回复
maydragonboat
2008年06月07日 22:53:35
3楼
谁能给我点提示?变频器是ABB ACS510
回复
jackyshall
2008年07月14日 18:05:38
4楼
兄弟,你这不需要闭环也行啊.
你可以这样定义:当来的信号是5V时,变频器频率为25HZ,当他为10HZ时候变频器为50HZ,当他为0HZ时候变频器为0HZ,实际上就变成一个模拟量比例控制变频器频率的案例了.

兄弟,下一次你可以考虑下我们公司的变频器 www.powtran.com,欢迎和我联系:肖先生0755-83129827,13602591930
回复
rlaosi
2008年10月20日 14:29:00
5楼
整个微压传感器不就解决了吗,本
回复

相关推荐