氨泵系统的不解
meng5631
meng5631 Lv.2
2008年06月03日 10:24:55
只看楼主

是新手,以前在做氟利昂的系统时还没出现这样的事情:在算蒸发器的供液管时发现总是比用设计手册中图表所查的小很多。我计算的过程是这样的:利用蒸发器进出口时制冷剂的焓差、及蒸发器的负荷得到流量,从而得出管径。请问这样有什么不对的地方吗?

是新手,以前在做氟利昂的系统时还没出现这样的事情:在算蒸发器的供液管时发现总是比用设计手册中图表所查的小很多。
我计算的过程是这样的:利用蒸发器进出口时制冷剂的焓差、及蒸发器的负荷得到流量,从而得出管径。
请问这样有什么不对的地方吗?
荣昌制冷
2008年06月03日 11:23:44
2楼
直接按蒸发器的进液管径就是了。
回复
meng5631
2008年06月03日 11:35:40
3楼
蒸发器是顶排管,它的进出管还得自己确定啊.
回复
荣昌制冷
2008年06月03日 14:06:44
4楼
那就按它的排管口径多大不就可以了。
回复
compmen
2008年06月03日 18:57:23
5楼
路过学习 ......

有没有估算供液管的内阻和余量
回复
meng5631
2008年06月04日 08:00:32
6楼
供液管的内阻不就是它的压力降吗?
算过,但余量是什么概念?没听说过!
麻烦给解释一下好吗?
谢谢