带分支的均匀吸风风道的设计
zibydm
Lv.2
2008年06月03日 09:09:45
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
土建吸风风道,每条风道有吸风口约13个,风口布置在走廊里,控制风速小于1.5米每秒,共有8条这样的回风道相继汇集到同一条主风道,请教一下,如果每条支风道尺寸相等,能做到均匀吸风吗?
土建吸风风道,每条风道有吸风口约13个,风口布置在走廊里,控制风速小于1.5米每秒,共有8条这样的回风道相继汇集到同一条主风道,请教一下,如果每条支风道尺寸相等,能做到均匀吸风吗?
c079faa97c8d83bffb93.rar
398 KB
立即下载
免费打赏
zibydm
2008年06月03日 09:10:15
2楼
土建吸风风道,每条风道有吸风口约13个,风口布置在走廊里,控制风速小于1.5米每秒,共有8条这样的回风道相继汇集到同一条主风道,请教一下,如果每条支风道尺寸相等,能做到均匀吸风吗?
回复
flier_01
2008年06月03日 21:24:08
3楼
这个问题不经仔细计算或者试验
恐怕不好回答
不过我想土建风道风速很低
再把风口风速适当大一点
同时设置风口调节阀
应该就差不多了