柱下独立基础计算书2
yujun2619
yujun2619 Lv.2
2008年06月02日 20:15:13
来自于地基基础
只看楼主

八、基础局部受压验算 计算公式:《混凝土结构设计规范》(7.8.1-1) Fl ≤ 1.35×βc×βl×fc×Aln 局部荷载设计值:Fl = 778.00*1.35kN=1050.3 kN 混凝土局部受压面积:Aln = bc×hc = 0.40×0.40 = 0.16m2 混凝土受压时计算底面积:Ab = 6.25m2 混凝土受压时强度提高系数: 1.35×bc×bl×fc×Aln

八、基础局部受压验算



计算公式:《混凝土结构设计规范》(7.8.1-1)

Fl ≤ 1.35×βc×βl×fc×Aln

局部荷载设计值:Fl = 778.00*1.35kN=1050.3 kN

混凝土局部受压面积:Aln = bc×hc = 0.40×0.40 = 0.16m2

混凝土受压时计算底面积:Ab = 6.25m2

混凝土受压时强度提高系数:

1.35×bc×bl×fc×Aln

= 1.35×1.00×6.25×12700.00×0.16

= 17145.00 kN > Fl = 778.00 kN 满足要求!

九、受弯计算结果





1.柱根部受弯计算:

轴心荷载作用下截面基底反力设计值:



Ⅰ-Ⅰ截面处弯矩设计值:

a1 = 2.50/2 - 0.40/2 = 1.05

*1.35

= 225.11kN·m

X方向计算面积:1488mm2

根据《混凝土结构设计规范》第9.5.2条,取最小配筋率为0.15%,X方向构造配筋面积:2250.00mm2

Y方向计算面积:1488mm2,Y方向构造配筋面积:2250.00mm2

2.变阶处受弯计算:

轴心荷载作用下截面基底反力设计值:



Ⅱ-Ⅱ截面处弯矩设计值:

a1 = 2.50/2 - 1.40/2 = 0.55

*1.35

= 73.20kN·m

X方向计算面积:1129.58mm2

根据《混凝土结构设计规范》第9.5.2条,取最小配筋率为0.15%,X方向构造配筋面积:1125.00mm2

Y方向计算面积:1129.58mm2,Y方向构造配筋面积:1125.00mm2

X方向弯矩计算结果:

计算面积:2250.00mm2

采用方案:B12@130

X方向钢筋总根数为: 20

实配面积:2262mm2





Y方向弯矩计算结果:

计算面积:2250.00mm2

采用方案:B12@130

Y方向钢筋总根数为: 20

实配面积:2262mm2