八、基础局部受压验算 计算公式:《混凝土结构设计规范》(7.8.1-1) Fl ≤ 1.35×βc×βl×fc×Aln 局部荷载设计值:Fl = 778.00*1.35kN=1050.3 kN 混凝土局部受压面积:Aln = bc×hc = 0.40×0.40 = 0.16m2 混凝土受压时计算底面积:Ab = 6.25m2 混凝土受压时强度提高系数: 1.35×bc×bl×fc×Aln
计算公式:《混凝土结构设计规范》(7.8.1-1)
Fl ≤ 1.35×βc×βl×fc×Aln
局部荷载设计值:Fl = 778.00*1.35kN=1050.3 kN
混凝土局部受压面积:Aln = bc×hc = 0.40×0.40 = 0.16m2
混凝土受压时计算底面积:Ab = 6.25m2
混凝土受压时强度提高系数:
1.35×bc×bl×fc×Aln
= 1.35×1.00×6.25×12700.00×0.16
= 17145.00 kN > Fl = 778.00 kN 满足要求!
九、受弯计算结果
1.柱根部受弯计算:
轴心荷载作用下截面基底反力设计值:
Ⅰ-Ⅰ截面处弯矩设计值:
a1 = 2.50/2 - 0.40/2 = 1.05
*1.35
= 225.11kN·m
X方向计算面积:1488mm2
根据《混凝土结构设计规范》第9.5.2条,取最小配筋率为0.15%,X方向构造配筋面积:2250.00mm2
Y方向计算面积:1488mm2,Y方向构造配筋面积:2250.00mm2
2.变阶处受弯计算:
轴心荷载作用下截面基底反力设计值:
Ⅱ-Ⅱ截面处弯矩设计值:
a1 = 2.50/2 - 1.40/2 = 0.55
*1.35
= 73.20kN·m
X方向计算面积:1129.58mm2
根据《混凝土结构设计规范》第9.5.2条,取最小配筋率为0.15%,X方向构造配筋面积:1125.00mm2
Y方向计算面积:1129.58mm2,Y方向构造配筋面积:1125.00mm2
X方向弯矩计算结果:
计算面积:2250.00mm2
采用方案:B12@130
X方向钢筋总根数为: 20
实配面积:2262mm2
Y方向弯矩计算结果:
计算面积:2250.00mm2
采用方案:B12@130
Y方向钢筋总根数为: 20
实配面积:2262mm2