几个施工问题请教一下
tlcr
tlcr Lv.2
2008年06月02日 09:34:33
来自于建筑施工
只看楼主

混凝土漏振一般采用什么处理方案?还有就是如果预埋件漏放该如何处理?希望知道的给我指点指点

混凝土漏振一般采用什么处理方案?还有就是如果预埋件漏放该如何处理?希望知道的给我指点指点
免费打赏
whb_7890
2008年06月04日 11:20:15
2楼
混凝土漏振一般采用什么处理方案?如果露筋现象较为严重,将内部松散砼凿掉,上部凿成斜坡形状,用高一个等级的细石砼灌实,预埋件漏放该如何处理?看具体情况定。
回复
n611226
2008年06月04日 21:47:55
3楼
混凝土漏振在拆模后应出现蜂窝,先把蜂窝将内部松散混凝土凿除,做好记录,请甲方驻工地代表验收,再进行下一步。预埋件漏放要看预埋件干什么用的再定。
回复
tlcr
2008年06月05日 08:47:43
4楼
如果是梁的混凝土漏震也能采用这个方案来处理吗?
预埋件漏放能不能随便举个例子?比如说是厂房内的预埋件漏放了怎么处理?
回复
qin.jq
2008年06月06日 14:30:15
5楼
预埋件漏放,简便处理方法:打包箍法、引板法;
条件不允许:植筋法。
打包箍法:多用于预制构件安装、柱梁埋件处理。顾名思义,钢板包一圈。多用于工业建筑、结构加固工程;
引板法:预留埋件漏放、或位置偏移,利用附近已有埋件,引板焊接,增加埋件。多用于工业建筑;
植筋法:适用所有情况。步骤一,植筋,不用多言,大家明白,植筋预留长度出混凝土面大于埋件厚度;步骤二,对应植筋位置,预埋铁板钻孔,预埋铁板外侧一面钻孔处打45度坡口;步骤三,安装铁板、塞焊连接,多出预埋件面的植筋去除,OK!
回复
tlcr
2008年06月06日 15:09:32
6楼
谢谢~解释的真够清楚的~~但是这样处理完毕以后用不用找有关检测部门来检测?
回复
wz152
2008年07月02日 11:44:56
7楼
漏振:清除松散部位,清洗干净,用环氧砼补救;
预埋件:改变施工方法,不允许就钻孔植筋。
回复

相关推荐