我单位有一个高压配电房,四个低压配电房,变压器八台,双电源供电,总容量4315KVA。请问是否一定要配高压值班员,如要配有什么规定依据!
我单位有一个高压配电房,四个低压配电房,变压器八台,双电源供电,总容量4315KVA。请问是否一定要配高压值班员,如要配有什么规定依据!
12楼
电力变压器运行规程
中华人民共和国电力工业部1995-06-29批准 1995-11-01实施
5.1.2 变压器的日常巡视检查,可参照下列规定:
a.发电厂和变电站内的变压器,每天至少一次;每周至少进行一次夜间巡视;
b.无人值班变电站内容量为3150kVA及以上的变压器每10天至少一次,3150kVA以下的每月至少一次。
c.2500kVA及以下的配电变压器,装于室内的每月至少一次,户外(包括郊区及农村的)每季至少一次。
5.1.3 在下列情况下应对变压器进行特殊巡视检查,增加巡视检查次数:
a.新设备或经过检修、改造的变压器在投运72h内;
b.有严重缺陷时;
c.气象突变(如大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等)时;
d.雷雨季节特别是雷雨后;
e.高温季节、高峰负载期间;
f.变压器急救负载运行时。
5.1.4 变压器日常巡视检查一般包括以下内容:
a.变压器的油温和温度计应正常,储油柜的油位应与温度相对应,各部位无渗油、漏油;
b.套管油位应正常,套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象;
c.变压器音响正常;
d.各冷却器手感温度应相近,风扇、油泵、水泵运转正常,油流继电器工
作正常;
e.水冷却器的油压应大于水压(制造厂另有规定者除外);
f.吸湿器完好,吸附剂干燥;
g.引线接头、电缆、母线应无发热迹象;
h.压力释放器、安全气道及防爆膜应完好无损;
i.有载分接开关的分接位置及电源指示应正常;
j.气体继电器内应无气体;
k.各控制箱和二次端子箱应关严,无受潮;
l.干式变压器的外部表面应无积污;
m.变压器室的门、窗、照明应完好,房屋不漏水,温度正常;
n.现场规程中根据变压器的结构特点补充检查的其他项目。
5.1.5 应对变压器作定期检查(检查周期由现场规程规定),并增加以下检查内容:
a.外壳及箱沿应无异常发热;
b.各部位的接地应完好;必要时应测量铁芯和夹件的接地电流;
c.强油循环冷却的变压器应作冷却装置的自动切换试验;
d.水冷却器从旋塞放水检查应无油迹;
e.有载调压装置的动作情况应正常;
f.各种标志应齐全明显;
g.各种保护装置应齐全、良好;
h.各种温度计应在检定周期内,超温信号应正确可靠;
i.消防设施应齐全完好;
j.室(洞)内变压器通风设备应完好;
k.贮油池和排油设施应保持良好状态。
5.1.6 下述维护项目的周期,可根据具体情况在现场规程中规定:
a.清除储油柜集污器内的积水和污物;
b.冲洗被污物堵塞影响散热的冷却器;
c.更换吸湿器和净油器内的吸附剂;
d.变压器的外部(包括套管)清扫;
e.各种控制箱和二次回路的检查和清扫。
回复
13楼
:) 还是看不到明确的答复!
回复
14楼
有电工嘛。。。。。。。。。。。。。
回复
15楼
我记得根据规程630KVA以上要配备2人 (辽宁)
回复
16楼
有一本书籍《北京地区电气规程汇编》上面写得很清楚,好像是第三章,我看过,不过忘了,你不妨去找这本资料。
回复
17楼
长见识学习啦,谢谢分享
回复
18楼
关于设值班的问题,其实没那么死,实际上,我们在几个城市的工厂,都是4个值班员做四班三运转,也就是一个人值班,这几个工厂都基本上都是110KV双进线,50MVA双主变,现场的10KV电站少说也有7,8个,当然常日班配有5,6个工程师,人员编制也就10个左右吧,按理是不符合规定的, 不过运转7,8年也没嘛问题.
前几年在一个直辖市收购的一家老美工厂,10KV系统更是近十年没做任何试验,不过110KV供电局还是会每年来做一次预试,后来在我坚持下10KV还是做了一次,以后也确定了每两年做一次预试.
完全按规定,效率真的很低.
回复