四层砌体办公楼井字梁下加构造柱行不行?
terence
terence Lv.12
2008年06月01日 09:01:22
来自于砖混结构
只看楼主

四层砌体办公楼,7500x7800大厅设250x500井字梁,按《砌规》规定,超6米跨就得设壁柱,做建筑的不让设砖壁柱,结构总工让我算井字梁附加弯矩,看有没有必要设砖壁柱。 如何计算附加弯矩,井字梁下加构造柱或井字梁下加配筋砌体行不行?哪位高手遇到此类问题,如何解决,多谢多谢了。

四层砌体办公楼,7500x7800大厅设250x500井字梁,按《砌规》规定,超6米跨就得设壁柱,做建筑的不让设砖壁柱,结构总工让我算井字梁附加弯矩,看有没有必要设砖壁柱。
如何计算附加弯矩,井字梁下加构造柱或井字梁下加配筋砌体行不行?
哪位高手遇到此类问题,如何解决,多谢多谢了。
免费打赏
gzh2003ilx
2008年06月01日 11:08:54
2楼
按照设计的要求做,壁柱要不要无所谓
回复
terence
2008年06月02日 05:50:16
3楼
如图
回复
jijing424
2008年06月05日 22:53:16
4楼
可以不加壁柱,我做过10mX10m的井字梁,没问题的。构造柱加大,圈梁加强。一点问题也没有的!
回复
karl_hj
2008年06月06日 17:18:55
5楼
规范是说也可以采取其他加强措施,如果加构造柱的话,连接处要设为简支,不然柱子太薄受不了
回复
hey205
2009年05月06日 00:15:26
6楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,是一份比较不错的学习资料,对我有很大的帮助,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示更精彩的图纸,共同交流和学习!
回复
cailang007
2009年05月06日 11:12:15
7楼
好的资料,可惜我还没有遇到这样的工程
回复
ly0029
2009年05月07日 22:05:11
8楼
不用加构造柱,但周圈的梁要加大,
我做过类似的好几个,一点问题都没有
还有经济跨度在2.0~2.5之间。
回复