关于新风机组选型问题
qq11wwe
qq11wwe Lv.2
2008年05月31日 19:47:01
只看楼主

我想请问大家一下,选新风机组大家是怎么选的呢?我做一个会议室,是多个小会议室一块,我用风机盘管加新风,可是将新风处理到室内等焓点时,发现选型时较核不能满足,是不是就是说不能这样处理?要换处理方式吗?可是理到室内等湿点以下时,水系统就不能用7-12度了的吧?很混淆。

我想请问大家一下,选新风机组大家是怎么选的呢?
我做一个会议室,是多个小会议室一块,我用风机盘管加新风,可是将新风处理到室内等焓点时,发现选型时较核不能满足,是不是就是说不能这样处理?要换处理方式吗?可是理到室内等湿点以下时,水系统就不能用7-12度了的吧?
很混淆。
免费打赏
qq11wwe
2008年05月31日 19:54:13
2楼
也就是说,新风处理到室内等焓点时,选机组时实际上机组承担不了那么多湿负荷,因为会议室人比较多。
还有,一层楼面,左边一块是中小会议室,中间为客房,做新风系统时能做一块吗?好像不太好。
回复
disapear820
2008年06月07日 19:40:11
3楼
湿负荷过多,那你就要考虑除湿了
将冷冻水温度降低,效果貌似不是很好
你可以将你的数据交给厂方帮忙校核,他们可以帮你做非标选型