排水管尺寸怎么计算
xiaohowan
xiaohowan Lv.2
2008年05月31日 08:51:39
只看楼主

中央空调排冷凝水的带有弯的管道,专业点怎么叫?另做这个弯排水管尺寸怎么计算才可以保证能排水.先谢过.

中央空调排冷凝水的带有弯的管道,专业点怎么叫?另做这个弯排水管尺寸怎么计算才可以保证能排水.先谢过.
免费打赏
compmen
2008年05月31日 18:25:16
2楼
跟他原先的走就对了 多大管径就跟多大的 什么坡度就跟什么坡度 他在那拐你就跟他在那拐弯

这还用问啊 是重新做有不是初次做

就算初次也是很简单的 蒸发器下面的集水盘有个泻水口 看他多大 就用多大的管 一般中央空调有1’’就足够了 水是往下流 你的管就往下接 平行管要坡向排水端2‰的坡度就够了 到了最底下做个液封就搞定了
回复
zszj1226
2008年05月31日 22:24:16
3楼
叫存水弯。
冷凝水管径大小和冷凝水流量匹配。存水弯跟着冷凝水管配就可以了。不用专门算。
回复
shandian2298
2008年06月21日 13:18:39
4楼
也有叫“反水弯”,就是防止外部空气从排水管进入空调中,根据管径买现成的。
回复