请教:一台47.5A的三相电机,星三角起启动.采用150/5的电流互感器和150A的电流表搭配合理吗?

请教:

一台47.5A的三相电机,星三角起启动.采用150/5的电流互感器和150A的电流表搭配合理吗?
免费打赏
guihuacun
2008年05月30日 22:13:42
2楼
不合理。

额定电流在电表的三分之一刻度值以下,精度不高。

选用电流表一般规则是额定电流在三分之二刻度值附近。
回复
xx_691214
2008年05月31日 16:46:39
3楼
一台47.5A的三相电机,星三角起启动.采用150/5的电流互感器和150A的电流表搭配合理吗? ----------如果是380V供电的,配置是合理的!!!!!
回复
xdetect
2008年05月31日 22:05:27
4楼

请问:电流表与电压有何必然的联系?
回复
shuaixg
2008年06月02日 21:54:26
5楼
当时想选100/5的电流互感器 100A的电流表.但想想起动电流太大怕顶表.