这样的方案你觉得可行吗??
rzxyt
rzxyt Lv.3
2008年05月30日 16:30:27
只看楼主

因商住楼,一层商业增加了几个网吧,负荷激增,现有电缆YJV22-4x70,不能满足要求,断路器经常跳。经过商讨,决定增加一根YJV22-4x120电缆并联供电。不知这方案可行吗?根据电缆阻抗,是否会因为细电缆的阻抗大,容易导致粗电缆的载流量过大(如果负荷足够大)而先烧毁???请给分析一下!!如果不是,请给分析一下会有哪些损坏??

因商住楼,一层商业增加了几个网吧,负荷激增,现有电缆YJV22-4x70,不能满足要求,断路器经常跳。经过商讨,决定增加一根YJV22-4x120电缆并联供电。不知这方案可行吗?根据电缆阻抗,是否会因为细电缆的阻抗大,容易导致粗电缆的载流量过大(如果负荷足够大)而先烧毁???请给分析一下!!
如果不是,请给分析一下会有哪些损坏??
zwd0791
2008年05月30日 18:47:33
2楼
民用建筑电气设计规范8.6.3.6 当采用同一保护电器作多根并联导体组成的线路的过负荷保护时,该线路允许的持续载流量为多根并联导体的允许持续载流量之和,此时应符合下列要求:
(1)导体的型号、截面、长度和敷设方式均相同;
(2)线路全长内无分支引出线;
(3)线路的布置使各并联导体的负荷电流基本相等。
回复
lhjun150212
2008年05月30日 20:02:01
3楼
只要两端连接可靠,这种方案完全没问题,实际上也是经常用的。
回复
gdx8785
2008年05月30日 20:59:07
4楼
现场可以这么做.
设计的不可以这么画
回复