过电流脱扣器的热继电器可以更换吗?
taji0246
taji0246 Lv.2
2005年03月07日 10:50:04
来自于继电保护
只看楼主

DW-15热电磁型的断路器400A的   断路器的速饱和电流互感器是400/5 ,热继调到3.2位置是的电流为256A,我想要200A时断路器分闸。过电流脱扣器的热继电器可以更换吗?

DW-15热电磁型的断路器400A的
  断路器的速饱和电流互感器是400/5 ,热继调到3.2位置是的电流为256A,我想要200A时断路器分闸。过电流脱扣器的热继电器可以更换吗?
免费打赏
chinalyj
2005年03月07日 11:00:15
2楼
最好不要换,因为所有的参数是厂家在生产时是整定好的,调好的,
回复
nlb
2005年03月08日 05:56:26
3楼
可以换,找个同型号的就可以。
回复
xiao000tian
2007年04月02日 19:43:02
4楼
我是新手,不太懂,不好意思