井字梁计算再讨论—PKPM和静力计算手册对比
huanghehuanghe
2008年05月29日 11:59:26
来自于PKPM
只看楼主

这几日做一个关于楼盖选型的对比方案,在EXCEL中根据静力计算手册对井字梁查表计算。完成后与PKPM计算结果进行对比,发现差异很大,四处搜贴,找到《PKPM软件在应用中的问题解析》讲义(十五)”似乎比较权威。其中最主要的论点摘录如下:“正是由于计算假定的不同,采用SATWE软件计算,当梁瑞为主框架梁时,由于框架梁刚度较小,位移较大,从而使内力按照节点位移进行分配,则其计算结果与查表法相差较大: 当梁端为剪力墙等竖向刚度较大的构件时,该节点的竖向位移很小,基本为0,则其计算结果与查表法相近。 ”

这几日做一个关于楼盖选型的对比方案,在EXCEL中根据静力计算手册对井字梁查表计算。完成后与PKPM计算结果进行对比,发现差异很大,四处搜贴,找到《PKPM软件在应用中的问题解析》讲义(十五)”似乎比较权威。其中最主要的论点摘录如下:

“正是由于计算假定的不同,采用SATWE软件计算,当梁瑞为主框架梁时,由于框架梁刚度较小,位移较大,从而使内力按照节点位移进行分配,则其计算结果与查表法相差较大: 当梁端为剪力墙等竖向刚度较大的构件时,该节点的竖向位移很小,基本为0,则其计算结果与查表法相近。 ”

读后表示怀疑,即使框架梁刚度较小,位移较大,但对于正方形柱网中间跨且对称布置的井字梁(2x2,3x3)体系,仅就梁系而言,在竖向均布荷载作用下,支座位移是一致的,周边支撑条件也符合静力手册中四边固定的假定,不应该有这么大的差异。
带着疑问,在PKPM中(井字梁按主梁输入)进行了比较计算,如下表:

以下均为单工况下内力计算结果。
由下表,可以得出以下基本结论:
1。静力手册与PKPM的计算模型基本一致(如表中1、2)
2。一般楼盖中井字梁的边界条件可以按静力手册查表(如表3)
3。PKPM和静力手册的主要差异来自PKPM对均布荷载和梁自重荷载的处理
  个人认为按井字梁折合板厚均布加载的方式是合理的,如果一定要和PKPM
  计算结果一致可以取1.2~1.3的系数。
4。PKPM荷载组合中,将满布活载和不利布置两个结果均按照1.4的分项系数进行组
合,个人认为仅取其中最不利的结果组合即可。是否可参照双向板简化计算:
跨中:g+q/2按四边固支查表+q/2按四边简支查表
支座:g+q按四边固定查表

以上个人观点,抛砖引玉!

第一次发帖,请各位多支持。