只看楼主

VRV是个好东东,厂家可以一揽子负责。但是他们建议的单位负荷比较大,同仁们是否有人做过VRV系统?单位负荷就应该是在150左右,还是厂家有意做大?另外,做VRV系统除了留个竖井,还有什么需要注意的?多谢!

VRV是个好东东,厂家可以一揽子负责。但是他们建议的单位负荷比较大,同仁们是否有人做过VRV系统?单位负荷就应该是在150左右,还是厂家有意做大?另外,做VRV系统除了留个竖井,还有什么需要注意的?多谢!
免费打赏
wlq258702
2005年03月07日 10:01:31
2楼
150只是个指标,南、北有差异,还是应该以计算比较准确。
回复
dust2
2005年03月07日 10:12:48
3楼
厂家都做的大。
需要注意:
1。VRV新风供给欠佳。可以在系统中加直接蒸发式新风机等措施。
2。初投资高,是普通空调的2~3倍。
3。室外温度降到-15度时,制热量只有标况下的50%。即在较冷地区,要考虑制热量衰减。
其余还有很多,具体可以看VRV的产品样本。
回复
memorable
2005年03月07日 10:58:45
4楼
VRV的制冷剂是氟,一般来说,建筑物冷负荷概算指标水系统乘1.1系数,氟系统乘1.2系数,所以单位冷负荷比一般的大一点.
VRV的初投资是比较高,不过使用时的耗电量比一般的水系统要少不少,维修也比较简单.
回复
zht2004
2005年03月07日 14:01:26
5楼


对,尤其新风欠佳!偶办公室简直快要把人憋疯了,不得不自行加了小通风器!
回复
wangaili1314
2005年03月08日 15:20:18
6楼
有引新风的吗
回复
wangaili1314
2005年03月08日 15:20:22
7楼
有引新风的吗
回复
alpha_cheung
2005年03月08日 18:08:41
8楼
那在别墅里面是不是还要单独加装新风处理?
回复
kxj1128
2005年03月08日 18:50:16
9楼
投资确实高!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
zht2004
2005年03月08日 22:01:58
10楼

当然啊看叶片朝哪边“挖”风了
通风器不只有往外排的啊,往里引的也有啊!
实在买不到
把叶轮反装就可以啦
呵呵
回复
nky6666
2005年03月09日 08:14:10
11楼
vrv尽量管路不要太长,这种东东和施工有很大关系,管路太长、施工差都会烧压缩机。北京做过的办公楼冬季采暖、夏季制冷,平均负荷180,不过和维护结构有关