市政给排水请教
mrpeng000
mrpeng000 Lv.2
2008年05月29日 08:24:29
只看楼主

现在有一市政工地,排污管设计为300管径波纹管。已经施工完毕,查图纸发现设计里管口与井接口处需像胶圈密封,没做,整改,不用多说。另发现设计,井与管连接处的一段,要求要用600-800短管?。。。想问一下这个设计缘由和规范,设计短管是否为了维修方便。现在发现了,整改起来工程量大,有其他补救办法吗?请教各位前辈。

2008年05月29日 09:42:58
2楼
哪位大大指导一下
回复
heijindishi
2008年05月29日 10:51:08
3楼
井与管连接处的一段,要求要用600-800短管

这个600-800是长度,管径上还是原来的大小。对于这个要求,是标准图集上的要求(04S520 P60),主要是用于软地基,防止问题导致检查井有沉降等,采用短管将来修复等开挖容易。
回复
mrpeng000
2008年05月29日 15:49:13
4楼
童话,我知道这600-800是长度,图集上要求,如果让设计出意见,行不?
回复