在下对三段零序电流保护的作用不太明白,相关的书上,只写其作用主要是 为了接地故障。问题:1、三相短路,和两相短路时,零序保护是否不应动作?2、单相接地故障时,零序保护动作,电流三段保护是否也应启动? 3、单相接地故障时,若无零序保护,电流三段保护是否也能动作?4、除了单相接地故障,零序保护还能保护什么?
在下对三段零序电流保护的作用不太明白,相关的书上,只写其作用主要是 为了接地故障。
问题:
1、三相短路,和两相短路时,零序保护是否不应动作?
2、单相接地故障时,零序保护动作,电流三段保护是否也应启动?
3、单相接地故障时,若无零序保护,电流三段保护是否也能动作?
4、除了单相接地故障,零序保护还能保护什么?
2楼
1、在高压三相三线系统中,三相短路和两相短路时没有零序电流和零序电压,零序保护肯定不会动作。
2、单相接地故障时,零序电流和零序电压都有,零序保护肯定动作,因零序保护的定值远小于电流(三段)保护的定值,一般零序保护(一次)30A以下,电流保护中的速断、过流最小也不会到(一次)30A以下吧。
______反过来说,高压6~35KV系统的中性点一般是高阻接地,当发生单相接地故障时的接地电流在正常情况下,零序电流不会很大,所以电流保护不会动作。但是,当系统内发生不正常情况时,也有可能发生零序电流很大(我们碰到过,一根单芯电缆击穿时,消弧线圈刀闸瓷瓶对地击穿,相当于把消弧线圈短路了,接地电流达到12KA!),这样,电流保护也动作了。
3、不装零序保护,也应装有“小电流选线”,这种方式是系统不大,单相接地电流小于10A(有的更小,会小于5A,无法让电流继电器动作,所以不装零序保护),短时间内单相接地时不会影响系统正常运行。但电流保护更不会动作了。
4、主要是切除单相接地故障,但其他电气设备绝缘损坏时,总是先对地击穿,在击穿刚开始时,故障电流还没达到电流保护的动作值,零序保护先动作了,可以减小故障电流对系统的影响。
回复
3楼
我们是做继电保护类产品的,主要有一. 继电保护类产品:小电流接地选线装置,微机消谐装置,零序电流互感器,语音报警装置,直流绝缘在线监测装置,高压微机保护装置(35KV及以下的变电站综合自动化),调度SCADA系统,电力载波通讯系统(数字和模拟电力载波机),电能质量在线监测系统,谐波测试仪,无功补偿装置,智能温湿度控制器及开关柜智能操控装置,低压接地电阻柜,智能抄表系统,复合式过电压保护器(FGB),电流互感器的过电压保护器(CTB),电动机保护装置(MCC), 消弧线圈自动跟踪接地补偿装置,低压接地电阻柜,高低压互感器,接地短路二合一故障指示器,一次消谐器。
二. 屏体类:PK屏,交流屏,电度表屏,交直流数字切换装置,变送器屏,接口屏,切换屏,直流屏,变压器注氮排油灭火装置,继电保护试验电源屏;
三. 箱体类:ZW,XL,ZXW,端子箱,动力箱,照明箱;
四. 监控系统:信息远传管理系统,线路录波,SF6气体在线监测装置,蓄电池在线监测装置,电能质量在线监测,电压监测仪。
五. 仪器仪表: 继电保护测试仪,互感器校验装置,PT二次压降校验仪,电能表校验仪,便携式电能质量分析仪,变压器容量测试仪,微机蓄电池在线监测装置,油介质损耗测试仪,变压器直流电阻测试仪,回路电阻测试仪,开关机械特性测试仪,氧化锌避雷器测试仪,工频耐压试验仪,伏安特性测试仪,变压器有载调压开关测试仪,电缆故障测试仪,手持式单三相多功能用电检查仪,高压CT变比测试仪,蓄电池组巡检仪,蓄电池组容量测试仪,微机蓄电池容量测试仪,负脉冲铅酸蓄电池容量修复仪. 水内冷发电机绝缘测试。
六. 其他所需产品:国外常用仪器仪表,热像仪,各种电力变压器,太阳能电池板及相关光伏产品。
联系人: 王先生 咨询热线:13930207353 qq397396820
E—mail:
powerproduct119@163.com
中国电谷.保定
回复
4楼
楼上的发广告太多 建议版主删除他的所有广告帖子
回复
5楼
三段零序电流保护的作用 2楼的回答好像是没有对上题目
回复
6楼
看书吧!好好看看电力系统分析里面短路电流计算的章节。
从你的问题看出,你的电力系统分析学得太不咋地了。
回复
7楼
:lol
高!的确,很多问题看看书就明白的。
回复
8楼
1、三相短路,和两相短路时,零序保护是否不应动作?
首先,必须是大接地电流系统发生单相故障时,零序保护才会动作,两项短路和三相短路都没有零序阻抗也就无所谓零序电流,所以不会动作.
2、单相接地故障时,零序保护动作,过流保护是否也应启动?
之所以加入零序保护,是因为在单相故障时他的整定值要比三相短路和两相断路低得多,更加灵敏保护范围也更加长,因此单相接地的短路电流是达不到过流保护的启动值,因此不会动作.
3、单相接地故障时,若无零序保护,电流三段保护是否也能动作?
没有了零序保护,只能用不够灵敏的电流三段保护了,保护范围也因此减少.
4、除了单相接地故障,零序保护还能保护什么?
还能保护非全相运行又发生故障,这时候由配置不灵敏I短的零序保护动作
回复
9楼
4、除了单相接地故障,零序保护还能保护什么?
两相接地短路
我觉得还是看书的好,论坛发帖子不方便。
回复
10楼
1、三相短路,和两相短路时,零序保护是否不应动作?
三相对称短路不会动作,两相会动作
2、单相接地故障时,零序保护动作,电流三段保护是否也应启动?
看系统方式,接地系统会启动,不接地和消弧线圈接地不启动
3、单相接地故障时,若无零序保护,电流三段保护是否也能动作?
看系统方式,看短路电流是否超过动作值
4、除了单相接地故障,零序保护还能保护什么?
很多,不对称短路零序都能保护,比如线路上的,发电机定子保护,变压器中性点的零序保护。书上写的很多
回复
11楼
别的都没什么,第一个问题的回答都太绝对了
两相短路,零序电流是可能动作的
三相短路,如果超出相间保护I段范围,而短路电流较大的话——可能产生较大的不平衡电流,如果此时零序电流II/III段已达到动作值且动作时限过短是可能动作的
大家想想零序末段为什么要躲相邻变压器中低压侧三相短路最大不平衡电流就明白了,这个不平衡电流都是可以达到几百安数量级的,更别说线路故障了
回复