大家讨论下低压配电在什么情况下可以不要N线,PE能不能不要的或者N线和PE线能不能只用同一根
大家讨论下低压配电在什么情况下可以不要N线,PE能不能不要的或者N线和PE线能不能只用同一根
2楼
1.低压配电三相平衡负荷(非照明)人电机这样的三相负荷可以在控制电源不需N线的情况下可以不要N线.
2.PE线是近十年来才有的,在原来就只是三相四线供电,没有PE线的.后来是为了防止线路,设备绝缘故障保证用电人的人身安全才设了PE线,和漏电开关等.
3.PE线不要就是三相四线制.
4.PE线和N线公用就成为PEN线,是TN-C系统.如果三相五线制就是TN-S系统.如果三相四线在某点后PEN线分开独立成PE线和N线成为三相五线制就是TN-C-S系统.
回复
3楼
PE与N线能否合一,关键看你采用什么样的接地制式,但即使你采用了TN-C制,一旦PE和N在系统中分开后(也就是TN-C-S制)就不可以再合并!
第2再更正2楼、3楼一个概念,低压配电系统从来都没有三相五线制这中说法,你可以好好把规范看看!PE线只是保护接地线,接不接PE线并不影响你低压配电系统的制式!
回复
5楼
一般电机三相平衡负荷不用N线,配电出线线路要求PE线。PE线主要是接地故障时,能够传会接地短路电流(有PE线接地回路阻抗低)使断路器瞬时整定或短延时整定跳闸,保护重要设备。
回复
6楼
低压配电系统从来都没有三相五线制这中说法
回复
8楼
低压配电系统在国际上没有三相五线制的说法,我国规范上也没有这种提话.只是我国行业上流行说法,因为有5根线叫三相五线制也可,PE线是不带电的.2#楼的回答是全面的.
回复
9楼
另外,一般3kw以上电机是三角接线,a-b-c-pe
回复
10楼
不是我要较真这名称,等你说出去三相五线制,会被人笑话的,“制”这个字代表的是一种系统的概念,你非要称5线制也没问题,不影响你的设计,但好的设计习惯要从开始养成的,你现在可以这么称呼,等到以后你去带徒弟或有资格去开讲座了,你还这么提,你不觉得是在混淆视听嘛?概念这东西,一就是一,别混为一谈,作设计别马马虎虎,很多所谓的行业流行不见的都是规范的、正确的,在这点上我们真该学学老外的“刻板”。
回复
11楼
怎么没有三相五线制系统TN-S系统就是啊
回复