bergkamp88
bergkamp88 Lv.2
2008年05月27日 15:00:30
只看楼主

压缩机报高压,压力开关跳.复位后,第一次启动时跳高压,第二次启动OK,高压17~18 BAR,低压4.5~5 BAR(室外25度左右).手动停机后,过几分钟可以启动.连续尝试也OK自动运行也OK.但是,几天后出现了同样的问题.在不同的地点安装的机组也出现了同样的问题.可以排除冷煤多,油多,外机散热不良,管路堵塞,管长,高压开关坏的现象.现在的解决方法是换了高压开关的位置,情况暂时良好,还在观察中.

压缩机报高压,压力开关跳.复位后,第一次启动时跳高压,第二次启动OK,高压17~18 BAR,低压4.5~5 BAR(室外25度左右).手动停机后,过几分钟可以启动.连续尝试也OK自动运行也OK.但是,几天后出现了同样的问题.在不同的地点安装的机组也出现了同样的问题.可以排除冷煤多,油多,外机散热不良,管路堵塞,管长,高压开关坏的现象.现在的解决方法是换了高压开关的位置,情况暂时良好,还在观察中.
请各位感兴趣的大侠讨论讨论,共同进步.谢谢!
有事请联系bergkamp88@126.com
免费打赏
kylinliu
2008年06月26日 21:24:06
2楼
高压开关安装位置可能会对压力测量产生一些冲击和脉动,建议此处接上压力表观察一下。另外注意系统中是否有不凝型气体?从你提供的数据来看,系统中有这种可能性存在的,这要取决你机器的设计参数。
回复
sam20.lai
2009年11月07日 23:51:23
3楼
洗室外机吧,应该可以了!散热不好造成高压
回复
tongshangjianqq
2012年11月26日 12:04:18
4楼
应该是垂直距离比较长,建议在排气口加装单向阀。
回复
liabc006
2012年11月28日 08:53:38
5楼
你第一次把高压开关加在哪里了?什么牌子的空调?是不是外机压力不够风机启动时间晚了?
回复
lym16553
2012年11月28日 13:15:43
6楼
电控问题或者系统问题。
因为你正常运行没问题,就是启动问题,这是由于启动电压大于运行电压造成的。一般来说会在电控上加一个电容,以增加启动时的电压,当启动完毕后,电容会断开,使压缩机工作在正常情况下。
你可以看看电容是不是选大了,要不就是系统把压力配高了,要么就是散热问题了,周边散热不畅,导致系统工作压力高过设计压力。
如果你是做工程的,建议你从散热去考虑布置问题,如果你是研发空调的,建议你检查下自己的系统有没有问题,然后查电控设计。
回复