请问,矩形风管的宽高比一般在4:1,如果大于这个比例的话,除了会浪费材料外,还会出现什么不利情况呢?地下室通风一般对层高要求比较严格,地下室的层高越低,越节省造价,而风道的尺寸又是不能节省的。一般风道按多少占据地下室的高度空间呢?我一般是风管高加50mm法兰的厚度,再与其他专业综合。
请问,矩形风管的宽高比一般在4:1,如果大于这个比例的话,除了会浪费材料外,还会出现什么不利情况呢?
地下室通风一般对层高要求比较严格,地下室的层高越低,越节省造价,而风道的尺寸又是不能节省的。一般风道按多少占据地下室的高度空间呢?
我一般是风管高加50mm法兰的厚度,再与其他专业综合。
2楼
风管的宽高比大的,表面积也大,摩擦阻力也大。如果不计材料和阻力影响,还会有什么不利的问题发生?
回复
3楼
最大做过8:1,为了节约材料,可以提高风速,通风可以用诱导风机,排烟风速可以提高到15~20m/s
回复
4楼
主要是矩形风管压力损失随着宽高比的增大而增大,建议不超过3为好。
回复
5楼
最好是在1:3左右
回复
6楼
在实际施工的时候一般都是1:3或者1:4左右,但是有时候现场条件限制也会增大比例,一般都是看现场条件定的
回复
7楼
采用诱导通风可以较少风管,降低地下室层高。
回复
8楼
谢谢大家给我意见。
我做过3.6m层高的地下车库,风管做到2000X400mm,宽高比为5:1。
目前遇到一个地下室,想找建筑要450mm的风道空间,建筑只给400mm,看来只好做到2000X320mm了,宽高比为6.25:1,系统风量需要24000m3/h,那么风道内风速为:10m/s,按照措施中“矩形风管宽高比宜小于6,最大不应超过10”,还是可行的。
采用诱导通风的方式没采用过,地下车库往往涉及到排烟问题,而一般做法是平时排风和排烟系统合用,做了诱导式通风,还是要做排烟系统。虽然单独的排烟系统可以做的风速大点,风管小点,可能会减少200mm地下室层高。
不过,国内住宅下面的车库,平时车辆出入的不多,平时通风系统大多数不会开的,最多偶尔间断开开。做一套诱导通风系统常开似乎也没有必要。
对于写字楼,综合楼,商业楼等车辆出入频繁的地下车库(尤其是地下二层,三层车库)应用诱导通风,我觉得还是挺好的,以后有机会考虑考虑。
回复
9楼
我认为你非常对.但能满足要求时最好按规范,手册应该不超过6:1,规范应为不超过4:1.
回复
10楼
我认为你非常对.但能满足要求时最好按规范,手册应该不超过6:1,规范应为不超过4:1.
看来规范还有待完善啊
回复
11楼
风管长宽比越大,管道输送能力越差,实测平均风速与设计计算误差越大。
2个1000*320输送能力大于2000*320。
回复