关于应急及疏散指示照明的问题
dw1919_0
dw1919_0 Lv.5
2008年05月27日 11:27:57
来自于照明工程
只看楼主

问题一:假如一个建筑物负荷等级为2级,双电源供电,那它的应急及疏散照明电源引自哪里(带蓄电池作备用电源)?问题二:不选用带蓄电池作备用电源的应急灯具,那么它如何控制?用开关吗?

问题一:假如一个建筑物负荷等级为2级,双电源供电,那它的应急及疏散照明电源引自哪里(带蓄电池作备用电源)?

问题二:不选用带蓄电池作备用电源的应急灯具,那么它如何控制?用开关吗?
免费打赏
gdx8785
2008年05月27日 11:50:48
2楼
1.应急及疏散照明采用双电源供电+消防强制点亮+就近控制(疏散指示标志灯可设置成长明)
2.控制方式同上.需要咨询当地消防部门是否认可不带蓄电池的灯具作应急灯,避免可能引起的消防验收时产生的麻烦