如何布置灯?
zywbl
zywbl Lv.4
2008年05月27日 08:15:36
来自于照明工程
只看楼主

一钢结构厂房长196米,宽61米,按200LX计算,灯具安装高度是距地9米,配照型400W金卤灯,建设单位提供每灯按36000流明,东西柱距为7米,南北每跨依次为21米、21米、19米。屋顶每7米柱距内有2道间距为1.4米的1.4米宽的采光带。我计算得出124盏灯。建设单位找灯具厂家用照度计算软件得出123盏。布置的时候,因为每跨有27个柱,我按每跨柱距7米均布2盏灯,即总灯数量为2*27*3=162盏。

而灯具厂家每跨按柱距依次布置2盏、1盏灯,即总灯数量为[(2+1)*26/2+2]*3=123盏。
相比之下,我的162大于灯具厂家的123。
哪种布置方法好?
zywbl
2008年05月27日 10:17:42
2楼
帮忙看看怎么样?
回复
加肥猫
2008年05月28日 14:59:51
3楼
灯具厂家是通过灯具照明曲线逐点计算的,比我们所用的流明计算精确,接近实测结果。照明厂家的照度计算可以作为设计依据,可同时提供业主,作为业主采购合同的主要依据。
回复
加肥猫
2008年05月28日 15:00:15
4楼
灯具厂家是通过灯具照明曲线逐点计算的,比我们所用的流明计算精确,接近实测结果。照明厂家的照度计算可以作为设计依据,可同时提供业主,作为业主采购合同的主要依据。
回复
zywbl
2008年05月29日 09:43:34
5楼
灯具厂家的布置 厂房最低点照度是160LX,最高点照度是240LX ,照度均匀度是160/240=0.67<0.7 不符合照明标准要求。
这样评价灯具厂家的布置对吗?
回复

相关推荐