我有块三相有功电度表走的明显过快是啥原因?测三相电流为一百八十安,互感器变比是1500:1,运行一小时读数为0。2,是不是过快了。请高手指教。
我有块三相有功电度表走的明显过快是啥原因?测三相电流为一百八十安,互感器变比是1500:1,运行一小时读数为0。2,是不是过快了。请高手指教。
2楼
假设180A负载电流在你测量的1h内是恒定的,假设你们的电压为400V,则你一小时内实际用电是:
U*I*H=0.4kV*180A*1h=72kWh
你的计量读数为
0.2*1500=300则远远大于实际用电
低压用**/1的互感器很少见,一般都是**/5的,假设你的互感器是1500/5的那么你的实际读数是:
0.2*300=60则稍小于实际用电
PS:请看仔细变比
回复
3楼
谢谢二楼的老万版主,因为互感器已经老旧了铬牌上的数据已经被腐蚀模糊了。还有每当补偿电容器投入时电容电流有一百至三百安左右,请问版主这会不会影响到电度表走快呢?
回复
4楼
不好意思我在网上查到了这个互感器的参数,正如老万版主说的是1500/5,这样问题解决了,再次谢谢老万版主。