很争议的消防问题
fenchina520
2008年05月26日 10:10:44
只看楼主

三层楼板8.5米,屋面13.00,消防水箱箱底标高16.6,当地市政消防是0.22审图提的意见是:1、消防水箱高度不满足消火栓水枪充实大柱,宜设加压设备。怎么回复比较合适???画增压设备???还有就是那个7米的静水压,其实只是在高规里提到过````我 个人认为并不适合多层建筑`````各位大侠多给点意见``小女子这里谢过了!QQ61631361

三层楼板8.5米,屋面13.00,消防水箱箱底标高16.6,当地市政消防是0.22
审图提的意见是:1、消防水箱高度不满足消火栓水枪充实大柱,宜设加压设备。

怎么回复比较合适???画增压设备???
还有就是那个7米的静水压,其实只是在高规里提到过````我 个人认为并不适合多层建筑`````
各位大侠多给点意见``小女子这里谢过了!
QQ61631361
免费打赏
zhaolei_128
2008年05月28日 12:03:57
2楼
只需要有水流出即可,7米是高层建筑要求,当然为了安全性增设稳压泵是最好不过了,这年头审图的人不懂装懂的多了!
回复
mkf516
2008年05月28日 13:20:53
3楼
你没看到是宜设增压设备吗??
你回复里面写 有水流出水就行了 管他呢~~
回复
zzx1354
2008年06月24日 17:45:38
4楼
如果楼上的意见不行,你就设个无顶水箱算了
多层本来就是靠外救的
审图的瞎搞!
回复
fei10000
2008年06月24日 22:35:28
5楼
只需要有水流出即可,7米是高层建筑要求,当然为了安全性增设稳压泵是最好不过了,这年头审图的人不懂装懂的多了!
回复