紧急求助,综合楼(旅馆加商铺)设喷淋问题?
lzh1919
lzh1919 Lv.2
2008年05月24日 23:19:30
只看楼主

请教各位前辈,手头有一个小区会所楼。多层建筑,建筑高度23.80m,一层为商铺,二到四层左侧为办公建筑,右侧为旅馆,两部分中间分开互不干涉。五层六层为旅馆。旅馆部分面积(建筑面积,包括公共面积)为3300平方米,超过规范规定300平方米。应设计喷淋,。那么请问各位前辈,是整个楼都设置喷淋呢,还是只有旅馆部分设置喷淋呢,有没有相关的依据,急用,请各位前辈赐教,谢谢!!!!!!!!!!!

2008年05月25日 00:18:46
2楼
理论上来说,如果办公本部分没有带有风管的集中空调系统,防火分区划分完全满足要求,办公部分是可以不设置喷淋的,但是考虑到将来房间使用功能的可能改变,而且只有2-4层的左侧一部分,所以仍然建议你全部设置,因为无非是增加一点管道和喷淋头的投资,相差不了多少。
回复
lzh1919
2008年05月25日 22:11:50
3楼
谢了,版主,多谢指点
回复
rosiaaiho
2013年10月26日 09:42:39
4楼
谢谢,可以参考下
回复

相关推荐