一个改造项目属一类高层建筑共8层,消防水箱位置放在七层处,也就是说比8层的消火栓跟自喷管网要低,在7层设了加压稳压设备以满足最高层8层的消火栓自喷管压力,请问各位高手这样做是否可行,消防水箱的位置一定要比消火栓跟自喷管网的位置要高吗
一个改造项目属一类高层建筑共8层,消防水箱位置放在七层处,也就是说比8层的消火栓跟自喷管网要低,在7层设了加压稳压设备以满足最高层8层的消火栓自喷管压力,请问各位高手这样做是否可行,消防水箱的位置一定要比消火栓跟自喷管网的位置要高吗
2楼
规范规定消防水箱应该放在建筑最高处,不知道你为啥放在7层,以你类推,人家也可以放在6层、3层,或者地下?
那还是消防水箱吗?
回复
3楼
这是个改造,本来7层就有水箱,8层实际就是两间100多平米的杂屋。看了高规并没规定要放最高处,低规才有此规定吧
回复
4楼
改造项目本来就很特殊,不像新建项目,如果你加了增压稳压系统,估计消防局应该能够接受。
回复
5楼
消防水箱问题求教
回复
6楼
是的,设了水箱的喷淋系统,在容积上无需再考虑四个喷淋头的水量,但是因为你的喷淋系统压力不足,增压稳压设备还是要加的。以满足规范要求:
10.3.1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。
回复
7楼
我去年也碰到了这个问题,做一个屏蔽暗室,暗室部分屋顶为彩钢板,不可以放水箱,所以只好把水箱放在暗室南侧办公楼屋面,比暗室屋面低了五六米左右,没有加气压罐。后来审图意见下来要求加上了。