异型柱,听说现在已经禁止用了,当然在某些地区,有自己的行业规范,还可以用请问:现在是不是已经禁止用异型柱了?那为什么网上还有那么多异型柱问题,还有图纸什么的很多?
异型柱,听说现在已经禁止用了,当然在某些地区,有自己的行业规范,还可以用
请问:现在是不是已经禁止用异型柱了?
那为什么网上还有那么多异型柱问题,还有图纸什么的很多?
2楼
因为建筑部下达的编制全国行业标准《异形柱结构技术规程》工作进展缓慢,有些(八度抗震区)地方不知其规定比原有规定严多少,所以(暂时)禁止使用了。低烈度区全国异形柱规程规定要比现有的略严。很多地方还在用,例如7.5度III类场地的天津还在建啊。
回复
3楼
我想问一下,异性柱在电算时,怎么建模?按柱还是剪力墙?pkpm能否计算?
回复
4楼
异形柱按柱建模。
PKPM能算,但其配筋不符合异形柱规程(征求意见稿),差距大且较重要的有如下几方面:1轴压比控制偏松,因PKPM是按规范矩形柱轴压比-0.1要求,这比异形柱规程最大轴压要求有所差距,但异形柱规程的最大轴压要求时箍筋配得很密,而PKPM配箍偏小太多;2PKPM配箍偏小太多,如上所述。3异形柱结构薄弱环节是节点,梁柱节点承载力较小,它成为建筑高度和层数的制约,所以对非抗震和抗震设计的异形柱结构梁柱节点都要计算其强度,而PKPM不给算!4异形柱结构多为短柱,应全高加密箍筋,PKPM未按全高加密要求。
设计异形柱结构最好采用异形柱结构配筋软件CRSC接力PKPM内力进行异形柱配筋及其梁柱节点配筋。CRSC的介绍见http://www.kingofjudge.com
回复
5楼
关于异型柱也可参下面一贴:
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=118593&boardID=170&boardName=混凝土结构&forumID=13&forumName=结构工程技术论坛&Page=1
回复
6楼
异型柱已经禁止用了,但是全国有些地方还在使用,我们河南地区现在做小高层住宅均采用短肢剪力墙结构,新规范实施前我做过一个12层的异形柱住宅.
回复
7楼
现在已经出JGJ149-2006《混凝土异型柱结构技术规范》了,是2006年8月1号开始实施的。大家可以去了解一下!
回复
8楼
没错,刚看到全国性的规范出来咯~~
回复
9楼
这个规范弄出来,搞得不知道是做异型柱好还是做短肢墙好。
回复