我有台直燃溴化锂机组,进水了。现在真空度抽到1.0Ka请问各位前辈他的蒸发温度是多少度
我有台直燃溴化锂机组,进水了。现在真空度抽到1.0Ka请问各位前辈他的蒸发温度是多少度
2楼
真空度 ‘ka’是什么单位?
回复
3楼
6.79摄氏度
兄弟
回复
4楼
进水后应该及时将溶液进行处理,水中的氯离子会影响溶液对水蒸汽的吸收。
溶液的浓度应该达到初始溶液的浓度。
你的意思是1000帕斯卡吧?如果在不同的溶液浓度下(比如进水),水蒸汽饱和压力是不同的,溶液越稀,压力越高。如果溶液已经合格了,那么这个压力说明不凝气体还很多,真空还不够。制冷不会好。
回复
5楼
这种情况怎么能开机呢?玩笑!!哈哈。。。
回复
6楼
:) 三楼说法很对。
回复
7楼
三楼说法很对。:'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :o :o :o :o