以前听王厚余讲过课,关于接地的,《低压电气装置的设计安装和检验(第二版)》其中第二章--供电系统的接地 第三节--系统接地的实施中说到:IEC标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室或发电机室内将中性点就地直接接地,如下图所示,还规定变压器(或发电机)中性点引出的PEN线(或PE线)必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接儿实现系统接地,在这点以外在同一建筑物内不得再其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路儿返回电源,这部分中性线电流备称作杂散电流,它可能引起下述电气灾害:
以前听王厚余讲过课,关于接地的,《低压电气装置的设计安装和检验(第二版)》其中第二章--供电系统的接地 第三节--系统接地的实施中说到:IEC标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室或发电机室内将中性点就地直接接地,如下图所示,还规定变压器(或发电机)中性点引出的PEN线(或PE线)必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接儿实现系统接地,在这点以外在同一建筑物内不得再其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路儿返回电源,这部分中性线电流备称作杂散电流,它可能引起下述电气灾害:
(1) 杂散电流可能因不正规通路导电不良而打火,引燃可燃物起火:
(2) 。。。。。。
(3) 。。。。。
从PEN线引出的PE线因不承载工作电流,它可多次接地而不产生杂散电流。
本人对上述文章也认同,但是发现标准图集的接地就是直接接地的,不知道有没有牛人已经按照该理论做过设计或者做过成套柜子了,可否给我们上传部分的图纸,让我们知道具体设计是怎么做的 谢谢了 大家能顶一下吧 楼主再次谢谢了
2楼
那现在的变压器的图怎么不改过来?如果按书上说的变压器的图不是原来的画发了!!!!!!
回复
3楼
昨天网络不好 今天吧图片上传上去 大家看看
回复
4楼
我的文件是 gif 格式的 怎么老是上传不上去呢?
回复
5楼
rar 也上传不上去啊
回复
6楼
???看看图啊,能更清楚点
回复
7楼
111
回复
8楼
附件压缩包打不开 提示损坏了
回复
9楼
就是因为不知道在低压系统为什么需要“系统接地”,以讹传讹误导了国人。如一下图片的系统接地已经面目全非,遗害无穷啊!
回复