关于王厚余接地的问题
yuanyang_0719
2008年05月23日 17:51:01
只看楼主

以前听王厚余讲过课,关于接地的,《低压电气装置的设计安装和检验(第二版)》其中第二章--供电系统的接地 第三节--系统接地的实施中说到:IEC标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室或发电机室内将中性点就地直接接地,如下图所示,还规定变压器(或发电机)中性点引出的PEN线(或PE线)必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接儿实现系统接地,在这点以外在同一建筑物内不得再其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路儿返回电源,这部分中性线电流备称作杂散电流,它可能引起下述电气灾害:

以前听王厚余讲过课,关于接地的,《低压电气装置的设计安装和检验(第二版)》其中第二章--供电系统的接地 第三节--系统接地的实施中说到:IEC标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室或发电机室内将中性点就地直接接地,如下图所示,还规定变压器(或发电机)中性点引出的PEN线(或PE线)必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接儿实现系统接地,在这点以外在同一建筑物内不得再其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路儿返回电源,这部分中性线电流备称作杂散电流,它可能引起下述电气灾害:
(1) 杂散电流可能因不正规通路导电不良而打火,引燃可燃物起火:
(2) 。。。。。。
(3) 。。。。。
从PEN线引出的PE线因不承载工作电流,它可多次接地而不产生杂散电流。
本人对上述文章也认同,但是发现标准图集的接地就是直接接地的,不知道有没有牛人已经按照该理论做过设计或者做过成套柜子了,可否给我们上传部分的图纸,让我们知道具体设计是怎么做的 谢谢了 大家能顶一下吧 楼主再次谢谢了
5bf9f9532e006b12bcc6.rar
13.6 KB
立即下载
免费打赏
qian68747
2008年05月24日 07:48:27
2楼
那现在的变压器的图怎么不改过来?如果按书上说的变压器的图不是原来的画发了!!!!!!
回复
yuanyang_0719
2008年05月24日 09:42:18
3楼
昨天网络不好 今天吧图片上传上去 大家看看
回复
yuanyang_0719
2008年05月24日 09:45:21
4楼
我的文件是 gif 格式的 怎么老是上传不上去呢?
回复
yuanyang_0719
2008年05月24日 09:54:43
5楼
rar 也上传不上去啊
回复
caibingchen
2008年05月24日 10:45:59
6楼
???看看图啊,能更清楚点
回复
yuanyang_0719
2008年05月26日 11:58:41
7楼
111
回复
趙正龍
2017年03月14日 22:50:05
8楼
附件压缩包打不开 提示损坏了
回复
风平浪静02
2017年03月15日 10:34:32
9楼
就是因为不知道在低压系统为什么需要“系统接地”,以讹传讹误导了国人。如一下图片的系统接地已经面目全非,遗害无穷啊!
王厚余42m.jpg