2楼
我是担心室外消火栓压力太大,因为室内的消火栓管网供水压力为0.6MPa
这样可以共用吗,室外的消火栓会不会超压
回复
3楼
这样是要室外也要加压啊!
回复
4楼
可以共用一个系统,但是我不认为这种系统合理,尤其层数较高的建筑,道理也很明显,但是还是有很多人做,需要注意的一点是室外的高压水是有一定危险性的,应该做高压水标示,以防击伤人,上海规范有明确规定。
回复
5楼
室外消火栓系统和室内消火栓系统共用
回复
6楼
本人一般在做多层建筑时会考虑共用系统,毕竟消防泵不象生活泵那么常用,即使稍有不合理也是可以考虑的。但是如果室内消火栓系统所需压力很高,尤其是做高层建筑时我还是设两套系统,但是也有因为某些原因不得不做一套系统的情况,那么肯定是从消防泵出来后分两路,室外消火栓供水管先装减压装置,虽然减压某种程度上属于能源浪费,但这辈子还不一定能着上一次火呢。
回复
7楼
老王不卖瓜说得有道理,是不是室外消火栓压力超过50米才要减压吧
回复
8楼
回复
9楼
根据消火栓系统技术规范GB50974-2014第6.1.6条当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消火栓系统合用。但是考虑实际操作的问题,我觉得多层建筑可以合用,高层建筑因为室内管网压力太高,与室外系统合用就不合适了。
回复