电机堵转会产生多大的堵转电流?
jiadafa
jiadafa Lv.3
2008年05月23日 14:44:43
只看楼主

问题如下:电机保回路中用于保护电机的断路器为:50A 瞬动保护12In;现在情况是,断路器短路分断A、C相,因分断较大电流,出现明显的烧损;为何出现这种情况?有人说是堵转;电机的额定电压:660V,额电电流:32A;额定功率:30KW;三相形接法;电机型号:YA2255-4运行中的电机如果突然堵转,会产生多大的堵转电流?有知道这方的知识的专家在不?帮忙解答一下

问题如下:
电机保回路中用于保护电机的断路器为:50A 瞬动保护12In;现在情况是,断路器短路分断A、C相,因分断较大电流,出现明显的烧损;为何出现这种情况?有人说是堵转;

电机的额定电压:660V,额电电流:32A;额定功率:30KW;三相形接法;电机型号:YA2255-4
运行中的电机如果突然堵转,会产生多大的堵转电流?

有知道这方的知识的专家在不?帮忙解答一下
免费打赏
lingxuct
2008年05月23日 16:07:48
2楼
不是电机问题,是线路(或电缆)A、C二相短路!
电机堵转的电流是电机额定电流的7倍左右。
回复
jiadafa
2008年05月23日 16:56:41
3楼
谢谢2楼的回答,不过所有的电缆,电机的绝缘都摇过,没发现有短路点啊,有没有别的可能???
回复
cmf19811220
2008年05月23日 21:48:41
4楼
可以去看一下大学里学过的《电机学》上面有详细介绍怎样计算的,我反正都还给老师了
回复
qian68747
2008年05月24日 08:06:07
5楼
换一个断路器不就可以了如果在烧坏那就要找原因了,如果断路器的灭弧装置不好也要烧坏断路器的,干吗光考虑电机问题?
回复
jiadafa
2008年05月24日 12:09:21
6楼
断路器换了几个了,都出现同样的问题,请教一下堵转电流会不会只出现在AC相?照2楼的说法,堵转电流7In,在七倍左右的话就不可能出现AC想烧损,因为断路器的瞬时保护电流是12In的,只有短路且电流大于12倍的额定电流才会造成烧损;且同样的位置装上同样的断路器也是可以运行,只不定时出现分断;且电机,电缆都有查过绝缘没问题,
回复
zwd0791
2008年05月24日 17:17:02
7楼
电机的额定电压:660V,你用的断路器的额定工作电压是多少?
回复
jiadafa
2008年05月25日 09:24:28
8楼

690V
回复
ldl-002
2008年06月13日 16:28:41
9楼
如果每次出现故障后只是更换了断路器就可以正常运行,且三相电流平衡,但又不定期地出现分断情况,就要考虑是否存在谐波的影响了,如果电源系统周边有产生谐波的用电设备如变频器之类的,问题基本上可以确定了。
回复