主接线为发电机变压器组接线,发电机出口设断路器,主变高侧接于110KV母线,一回110KV出线。线路的单相PT接在A相,怎么选择110KV母线PT开口三角形的同步电压和主变低侧PT主二次绕组的同步电压。
主接线为发电机变压器组接线,发电机出口设断路器,主变高侧接于110KV母线,一回110KV出线。线路的单相PT接在A相,怎么选择110KV母线PT开口三角形的同步电压和主变低侧PT主二次绕组的同步电压。
2楼
按楼主的说法,发——变组中间(发电机出口上)还有断路器,主变高压(110KV)侧与母线肯定也有断路器,这二个断路器是发电机并网的同期开关,至于用哪个断路器并网,检同期的方法不是象楼主说的那样(两个不同相位又不同电压检同期),检同期是检测断路器两侧的电压,那就需要断路器两侧都有PT,我想,发电机出口肯定有PT,主变低压侧又有PT,这二个PT可以检测同期。如果在110KV的断路器并网,就需要主变110KV侧有PT,它与110KV母线PT之间检同期。
回复
3楼
现在的同期装置都为微机型的,有相位校正功能,预先设置好也能检同期。
回复
4楼
在主变高低侧都有PT,我在主变低侧选的PT主二次绕组Uac,在主变高侧110KV母线PT辅助绕组怎么选同相位的电压呢
回复
5楼
发电机出口选择Uac, 主变高压侧选择Ucn
回复
6楼
:victory: :handshake
回复
7楼
关注中..............................
回复
8楼
发电机出口选择Uac, 主变高压侧应该选择Uan
回复
9楼
说得对,
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/hug.gif)
回复