请教Y,D11变压器两侧同期电压的选择和接线
suiyi_
suiyi_ Lv.2
2008年05月22日 19:20:47
来自于变压器
只看楼主

主接线为发电机变压器组接线,发电机出口设断路器,主变高侧接于110KV母线,一回110KV出线。线路的单相PT接在A相,怎么选择110KV母线PT开口三角形的同步电压和主变低侧PT主二次绕组的同步电压。

主接线为发电机变压器组接线,发电机出口设断路器,主变高侧接于110KV母线,一回110KV出线。线路的单相PT接在A相,怎么选择110KV母线PT开口三角形的同步电压和主变低侧PT主二次绕组的同步电压。
免费打赏
lingxuct
2008年05月22日 23:41:40
2楼
按楼主的说法,发——变组中间(发电机出口上)还有断路器,主变高压(110KV)侧与母线肯定也有断路器,这二个断路器是发电机并网的同期开关,至于用哪个断路器并网,检同期的方法不是象楼主说的那样(两个不同相位又不同电压检同期),检同期是检测断路器两侧的电压,那就需要断路器两侧都有PT,我想,发电机出口肯定有PT,主变低压侧又有PT,这二个PT可以检测同期。如果在110KV的断路器并网,就需要主变110KV侧有PT,它与110KV母线PT之间检同期。
回复
lingxuct
2008年05月22日 23:45:52
3楼
现在的同期装置都为微机型的,有相位校正功能,预先设置好也能检同期。
回复
suiyi_
2008年05月28日 06:45:28
4楼
在主变高低侧都有PT,我在主变低侧选的PT主二次绕组Uac,在主变高侧110KV母线PT辅助绕组怎么选同相位的电压呢
回复
winder2001
2008年06月04日 08:46:27
5楼
发电机出口选择Uac, 主变高压侧选择Ucn
回复
yuanli513
2009年02月27日 15:02:13
6楼
:victory: :handshake
回复
y502x
2010年03月21日 16:20:55
7楼
关注中..............................
回复
txddys
2011年03月15日 09:54:54
8楼
发电机出口选择Uac, 主变高压侧应该选择Uan
回复
renyihu
2011年03月18日 17:15:40
9楼
说得对,
回复

相关推荐

APP内打开