电缆与开关的配合
suishisong
suishisong Lv.3
2008年05月22日 17:04:42
只看楼主

小弟在从事供配电设计中,经常碰到电缆与开关的选择配合,请高手给指点迷津,不胜感激!举一例子:带阻性负载的20A的开关所配电缆为3X4。如所带负载为感性(比如电动机),电机的额定电流为20左右。考虑到启动电流较大。此时开关加大一级选择32A。此时电缆也需随着开关而选择大一级的吗(实际3X4电缆是完全可以带承受电机的额定电流的),还是可以保持不变呢?

小弟在从事供配电设计中,经常碰到电缆与开关的选择配合,请高手给指点迷津,不胜感激!
举一例子:带阻性负载的20A的开关所配电缆为3X4。如所带负载为感性(比如电动机),电机的额定电流为20左右。考虑到启动电流较大。此时开关加大一级选择32A。此时电缆也需随着开关而选择大一级的吗(实际3X4电缆是完全可以带承受电机的额定电流的),还是可以保持不变呢?
免费打赏
yjybd
2008年05月22日 18:35:48
2楼
可以保持不变,启动电流是大,但是他只是暂时的,不会引起电路发热,引起一些其它的故障。
回复
c283434618
2008年05月22日 20:07:21
3楼
保护电动机可以采用D型脱扣曲线的断路器,这个问题就解决了。
回复
jiadafa
2008年05月23日 15:04:08
4楼
建议根据开关的大小来选取导线,你可参见相关的国标,我记得是在GB14048。1,还是140480。2里面有关于多大导线对应多大电流的表格,下面有免费下载地址:
http://www.bzfxw.com/soft/search.asp?keyword=14048&x=47&y=11
回复
zithot
2008年05月24日 09:57:38
5楼
电缆的选择和算的是实际电流,实际的发热,和开关无关.我一般是按1.1倍实际电流超负荷时的电流选择电缆的
不知道对不
回复
caibingchen
2008年05月24日 10:40:50
6楼
在电动机回路里导线按电机的额定电流选取,开关是要考虑电机启动的剑锋电流所以才大一些,这个时候线路的过电流是通过热继电器保护的,这些在规范里都有的

通用用电设备配电设计规范GB50055—93

第2.4.4条 当交流电动机正常运行、正常起动或自起动时,短路保护器件不应误动作。为此,应符合下列规定:

一、正确选择保护电器的使用类别;熔断器、低压断路器和过电流继电器,宜采用保护电动机型。

二、熔断体的额定电流应大于电动机的额定电流,且其安秒特性曲线计及偏差后略高于电动机起动电流和起动时间的交点。

当电动机频繁起动和制动时,熔断体的额定电流应再加大1~2级。

三、瞬动过电流脱扣器或过电流继电器瞬动元件的整定电流,应取电动机起动电流的2~2.5倍


第2.5.4条 导线或电缆(以下简称导线)的选择应符合下列规定:

一、电动机主回路导线的载流量不应小于电动机的额定电流。

当电动机经常接近满载工作时,导线载流量宜有适当的裕量。

当电动机为短时工作或断续工作时,应使导线在短时负载下或断续负载下的载流量不小于电动机的短时工作电流或额定负载持续率下的额定电流。

二、电动机主回路的导线应按机械强度和电压损失进行校验。对于必须确保可靠的线路,尚应校验导线在短路条件下的热稳定。

三、绕线转子电动机转子回路导线的载流量,应符合下列规定:

1、起动后电刷不短接时,不应小于转子额定电流。当电动机为断续工作时,应采用导线在断续负载下的载流量。

2、起动后电刷短接,当机械的起动静阻转矩不超过电动机额定转矩的50%时,不宜小于转子额定电流的35%;当机械的起动静阻转矩超过电动机额定转矩的50%时,不宜小于转子额定电流的50%。

回复
suishisong
2008年05月25日 16:31:25
7楼
谢谢大家的回复,也就是说在实际选型过程中,电缆只需按照负荷实际最大工作电流选择就可以了。不需因为开关为躲过负载启动电流选的大一级或大二级来配合。
再举个例子:负载实际总电流为90A,总开关选的是160A。总进线电缆是否按90A选择就可以了(当然,实际选用肯定会比实际总电流大10-15%左右),而无需与160A的总开关配合?
谢谢!
回复
harly521
2008年05月26日 10:29:39
8楼

这样就不行了.如果出现高电流超出电缆载流量,而没有超出开关的整定植.会把的你的电缆烧坏的.
回复

相关推荐

APP内打开