关于管道回填问题向大家求助
fengzi_231
fengzi_231 Lv.3
2008年05月22日 11:01:31
只看楼主

我现在设计的雨水管道在路中,我的设计要求是管顶以上500mm回填中砂,但是规范对压实度的要求为85%,而有一半以上的管线的管顶以上不足500mm就进入道路路床的设计范围,同时路床对回填压实度的要求是98%,这让我很为难,按设计讲可以做混凝土包封处理,但是想想明明已经埋在地面以下1米多了,却还要做包封,有些浪费的感觉(量很大,需要多出来上万立方米的混凝土),在此希望有过这方面设计经验的大哥大姐们能帮帮小弟,看看在什么范围内做包封合适。先谢谢大家了。

我现在设计的雨水管道在路中,我的设计要求是管顶以上500mm回填中砂,但是规范对压实度的要求为85%,而有一半以上的管线的管顶以上不足500mm就进入道路路床的设计范围,同时路床对回填压实度的要求是98%,这让我很为难,按设计讲可以做混凝土包封处理,但是想想明明已经埋在地面以下1米多了,却还要做包封,有些浪费的感觉(量很大,需要多出来上万立方米的混凝土),在此希望有过这方面设计经验的大哥大姐们能帮帮小弟,看看在什么范围内做包封合适。先谢谢大家了。
免费打赏
szly1983
2008年05月23日 13:02:59
2楼
1、雨水干管怎么会这么浅?我们一般起端覆土1.5米
2、雨水口连接管覆土浅,可能在路基层中,先路基压实(按道路要求),再人工开槽,人工回填,按管道的要求。
3、我认为规范中的覆土0.7米,应该指管顶到路面,因此没必要方包。
回复
fanxuemei1980
2008年05月26日 16:27:00
3楼
同意2楼的同志第2、3点!但第1点,我想在实际工程中就很难满足了。起端覆土一般能达到0.7、0.8就很好了!现在很多工程的出水口都是很浅的,而甲方为了省钱,都不会埋太深的。刚好满足规范就OK了!
回复
zhenghualun
2008年10月07日 16:59:09
4楼
我没考虑过楼主这个问题,不过说到这里了,我也说一下我的看法:
1、我们这里的排水管道起点埋深一般最少要满足两米的要求(否则其它专业管线没法走)
2、我认为规范要求的85%的密实度是最小密实度,实际如果大于此密实度,更好。
路基的地基处理和铺设管道的顺序,还有那些时候管道需要包封,如何包封等问题,我也很迷糊。希望知道的,不吝赐教。