求助:PKPM短肢剪力墙小高层周期比和位移比的调整
zhaochao1225
2008年05月22日 10:13:06
只看楼主

小弟正在做毕业设计,是一栋13层的短肢剪力墙小高曾住宅楼。在satwe中分析后发现周期比太小了 有的达到1/7000多了,请问各位高手怎么调整?还有位移比也不大符合。在此先谢谢各位了!

小弟正在做毕业设计,是一栋13层的短肢剪力墙小高曾住宅楼。在satwe中分析后发现周期比太小了 有的达到1/7000多了,请问各位高手怎么调整?还有位移比也不大符合。在此先谢谢各位了!
免费打赏
wangyuanfu
2008年05月28日 09:46:50
2楼
查看一下位移比是否是由于扭转原因
回复
luorq08
2008年05月28日 10:49:45
3楼
可能是你的扭转刚度太强,可以减小周边剪力墙的墙肢尺寸看看!
回复
wangyuanfu
2008年05月28日 14:55:02
4楼
抗扭转刚度小增大周围剪力墙
回复
空套空
2008年06月07日 18:33:23
5楼
注册本论坛已经很长时间了。我是越来越喜欢我们的论坛。好资料,好楼主,好论坛。
回复

相关推荐