什么原因?
gentlguo
gentlguo Lv.4
2008年05月22日 06:48:27
只看楼主

hf

hf
免费打赏
pzgyfx
2008年05月24日 17:36:22
2楼
线头连接处接触不良引起发热从而造成跳闸.
回复
gentlguo
2008年05月24日 17:49:08
3楼
有什么根据吗?发热就跳吗?
回复
yz-650
2008年05月30日 13:02:43
4楼
微型断路器有短路和过载保护功能,既然没有短路又没过载,那只有断路器误动作了,可见你的断路器有问题。
回复
dai6909
2008年05月30日 15:44:05
5楼
换一个空开试试,或是线路上有问题了。
回复
shuaixg
2008年05月30日 20:28:29
6楼
这肯定是断路器的问题了,换个新的试试.
回复
guihuacun
2008年05月30日 22:02:40
7楼
测一测灯泡的冷态电阻,计算一下冷态下的电流是否过载。

简单解决办法,把一段导线缠绕成螺线管(即空心电抗器)来限制启动电流。
回复
马嘉明
2008年05月31日 12:13:52
8楼
200W的灯是金卤灯吗?空开选用D型脱扣曲线的
回复
qdhddnwxq
2008年05月31日 15:04:28
9楼
我看,换一个就没事了
回复
gentlguo
2008年06月01日 09:41:09
10楼
经查看,是镇流器线圈烧坏了,这是什么原因呢
回复
gsjdianqi
2008年06月01日 13:19:41
11楼
我感觉应该是断路器的问题,换个看看
回复

相关推荐

APP内打开