临时高压系统不能设置消防水箱怎么办?
shizi_22
shizi_22 Lv.3
2008年05月21日 23:50:13
只看楼主

如果做一个钢结构的厂房,消火栓系统采用临时高压系统,但是屋面不能设置消防水箱,请问各位高手,这个该怎么办呢?

如果做一个钢结构的厂房,消火栓系统采用临时高压系统,但是屋面不能设置消防水箱,请问各位高手,这个该怎么办呢?
免费打赏
wangjiangru
2008年05月22日 14:45:05
2楼
可再地面上设置气压水罐和消防水池。
回复
shizi_22
2008年05月22日 15:09:32
3楼
那样的气压罐是不是也要满足前十分钟的水量的呢?那样气压罐的体积不是很大吗?有没有厂家的联系方式的啊?
回复
d169792645
2008年05月23日 14:36:43
4楼
气压罐的主要作用是提供足够的消防水压,而贮存少量的消防用水,室内10min的消防水量仍然贮存在屋顶水箱中,因此,消防气压罐的容积较小,这是与其它气压给水系统的不同之处。楼主这种情况可不设置水箱!我做个很多厂房,都可以
回复
shizi_22
2008年05月25日 22:27:40
5楼
谢谢火箭。。。
但是你讲10分钟水量还要用屋顶水箱,又说可以不设置水箱,那10min的消防水量怎么解决呢?
回复
水水水12345
2008年05月27日 12:49:32
6楼
直接消防泵供水应该可以的吧
火灾发生的时候马上开启消防泵,开始供水灭火
应该可以的吧
回复
helloking2008
2008年05月27日 20:40:08
7楼
也可以直接设置水泵增压,火灾的时候直接启动水泵,压力保证达到要求就可以了
回复
xuxianmingok
2010年05月02日 14:22:03
8楼
消防气压灌得容积不需要很大,主要是用来稳压的。
回复
nblys
2010年05月02日 23:03:08
9楼
10. 3. 2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。
回复
gaoshang2324
2010年05月03日 23:06:13
10楼
9楼说的是喷淋系统,楼主的是消火栓系统。水量大很多。
8楼说的气压罐不大,那是在设置了消防水箱的前提下。
老的帖子被翻出来了。。。
建规说的很清楚:
8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:
回复
chenxinmiao5
2010年05月13日 14:55:23
11楼
学习了。
回复