1 如何确定流量;按给排水设计规范来2 使用条件:市政管网流量足而压力不足的地方可以使用。当市政管高峰时供水水量持续超过30秒(按行业标准上的说法)不能满足用户用水量时,不能使用。3 进水管径如何确定;按设计流量的和流速来计算确定4 可利用的市政余压如何确定:按高峰时的市政最低压力-市政主干管至设备的进口处的水力损失(考虑水表的大小哦)-经过设备各部件的水损。5 设备选型时水泵台数的确定;按设计流量来确定,从节能的角度和用水特点,比如:一个小区设计流量为24t/h,如果低峰用水量不足一半并且持续时间较长,而高峰时用水量持续时间短,建议用3台泵,2用1备,一来更节能,二来可以有效延长水泵的使用寿命,如果高峰时用水量持续时间较长,建议用2台(1用1备)可以节省部分设备采购费用。
2 使用条件:市政管网流量足而压力不足的地方可以使用。当市政管高峰时供水水量持续超过30秒(按行业标准上的说法)不能满足用户用水量时,不能使用。
3 进水管径如何确定;按设计流量的和流速来计算确定
4 可利用的市政余压如何确定:按高峰时的市政最低压力-市政主干管至设备的进口处的水力损失(考虑水表的大小哦)-经过设备各部件的水损。
5 设备选型时水泵台数的确定;按设计流量来确定,从节能的角度和用水特点,比如:一个小区设计流量为24t/h,如果低峰用水量不足一半并且持续时间较长,而高峰时用水量持续时间短,建议用3台泵,2用1备,一来更节能,二来可以有效延长水泵的使用寿命,如果高峰时用水量持续时间较长,建议用2台(1用1备)可以节省部分设备采购费用。