关于管网叠压(无负压)供水方式的几个技术参数
xy397
xy397 Lv.2
2008年05月21日 13:24:17
只看楼主

1 如何确定流量;按给排水设计规范来2 使用条件:市政管网流量足而压力不足的地方可以使用。当市政管高峰时供水水量持续超过30秒(按行业标准上的说法)不能满足用户用水量时,不能使用。3 进水管径如何确定;按设计流量的和流速来计算确定4 可利用的市政余压如何确定:按高峰时的市政最低压力-市政主干管至设备的进口处的水力损失(考虑水表的大小哦)-经过设备各部件的水损。5 设备选型时水泵台数的确定;按设计流量来确定,从节能的角度和用水特点,比如:一个小区设计流量为24t/h,如果低峰用水量不足一半并且持续时间较长,而高峰时用水量持续时间短,建议用3台泵,2用1备,一来更节能,二来可以有效延长水泵的使用寿命,如果高峰时用水量持续时间较长,建议用2台(1用1备)可以节省部分设备采购费用。

1 如何确定流量;按给排水设计规范来
2 使用条件:市政管网流量足而压力不足的地方可以使用。当市政管高峰时供水水量持续超过30秒(按行业标准上的说法)不能满足用户用水量时,不能使用。
3 进水管径如何确定;按设计流量的和流速来计算确定
4 可利用的市政余压如何确定:按高峰时的市政最低压力-市政主干管至设备的进口处的水力损失(考虑水表的大小哦)-经过设备各部件的水损。
5 设备选型时水泵台数的确定;按设计流量来确定,从节能的角度和用水特点,比如:一个小区设计流量为24t/h,如果低峰用水量不足一半并且持续时间较长,而高峰时用水量持续时间短,建议用3台泵,2用1备,一来更节能,二来可以有效延长水泵的使用寿命,如果高峰时用水量持续时间较长,建议用2台(1用1备)可以节省部分设备采购费用。
免费打赏
tomo_em
2008年07月24日 09:01:31
2楼
补充:市政管网压力足的地方照样使用,比如别墅,没有人介意的
回复
ourweb99
2008年07月24日 09:31:18
3楼
一、常用计算
1、建筑给水设计秒流量计算:
a、 住宅
b、 集体宿舍、旅馆、宾馆、医院、办公楼、教学楼、公共厕所等
c、 企业生活间、公共浴室、食堂餐馆的厨房、运动员休息室等

2、建筑排水设计秒流量计算:
a、 住宅、集体宿舍、旅馆、医院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、会展中心、教学楼等
b、 工业企业生活间、公共浴室、食堂或营业餐厅的厨房、影剧院、体育场、候车室等

3、 室外小区雨水管网计算
4、 闭式湿式自动喷水灭火系统管网计算
5、 灭火器计算及选型
6、 化粪池有效容积计算及选型

二、管道类计算
1、 给水管道沿程水头损失计算
2、 自喷管道沿程及局部水头损失计算
3、 排水横管水力计算
4、 钢筋混凝土圆管满流与非满流水力计算n=0.013
5、 矩形断面暗沟满流与非满流水力计算n=0.013
6、 梯形断面明渠水力计算

7、局部水头损失计算
a、 管道局部水头损失的当量长度计算
b、 标准减压孔板的水头损失计算
c、 圆缺型减压孔板的圆缺高度计算
d、 节流管的水头损失计算
e、 各种报警阀的压力损失计算
f、 旋翼或螺翼式水表的水头损失计算

三、给水饮水类计算
1、 计算卫生器具给水当量之和
2、 住宅最大小时生活用水量计算
3、 公共建筑最大小时生活用水量计算

4、饮用净水系统:
a、 饮用净水系统设计小时流量计算
b、 饮用净水系统配水管设计秒流量计算

5、管道直饮水系统:
a、 管道直饮水最高日用量与净水设备产水量计算

四、排水类计算

五、热水类计算
1、热水集中供应系统设计小时耗热量计算:
a、 全日供应热水的住宅、别墅、招待所、旅馆、宾馆的客房、医院、幼儿园等
b、 定时供应热水的住宅、旅馆、医院及工业企业生活间、公共浴室、学校、剧院等

2、 全日供应热水系统的热水循环流量计算

六、雨水类计算
1、 屋面设计雨水流量计算
2、 部分城市暴雨强度公式及降雨强度计算
3、 部分城镇降雨强度查询
4、 根据雨水流量计算雨水立管数量

七、消防类计算
1、 根据充实水柱长度计算水枪喷嘴水压、流量、栓口压力、保护半径
2、 根据层高计算充实水柱长度
3、 单个玻璃球喷头流量计算
4、 水雾喷头的水雾锥底圆半径和喷头间距计算

5、高、中、低倍数泡沫灭火系统计算:
a、 高倍数泡沫淹没体积计算
b、 高倍数泡沫最小供给速率计算
回复
bjxwg
2009年08月11日 17:12:25
4楼
回复

相关推荐