师哥师姐,高压图的这个怎么操作的呀???
liminnet
liminnet Lv.5
2008年05月20日 13:31:59
只看楼主

师哥师姐,高压图的这个怎么操作的呀???比如上面的处于a的时候,下面的应该处于什么点啊??

师哥师姐,高压图的这个怎么操作的呀???比如上面的处于a的时候,下面的应该处于什么点啊??

1211262315248.jpg

免费打赏
tujunt10
2008年05月22日 11:55:16
12楼

你不是知道五防吗?那还不知道操作?而且这个图更简单,有了机械连锁的话分连合地刀都省了。
回复
tujunt10
2008年05月22日 11:56:17
13楼
开关可以带负荷分合,刀就不行了。
回复
tujunt10
2008年05月22日 11:57:12
14楼
而且一般高压柜面上不是有操作流程的吗?
回复
liminnet
2008年05月22日 13:16:34
15楼
有没写过操作票?检修开关时,开关上下桩侧都必须接地(地刀或地线)。
原因是他这个图没画好,上面的常开常闭没画好

请问楼上的大哥,你可以画个给我看看吗,到底它们之间的操作位置是怎么样的呢?
回复
liminnet
2008年05月22日 13:39:23
16楼
大哥,帮我看一下那个过程是对的.如下图
回复
sushibo4321
2008年05月22日 13:41:02
17楼

其实我们画负荷开关的时候是不画上接地的(其实上面就没有接地);如果带接地就带下面接地的;
合闸的时候,先分接地开关--再合负荷开关;
分闸的时候,先分负荷开关--再合接地开关;
这样才符合高压五防的要求;
回复
liminnet
2008年05月22日 14:07:58
18楼
上面负荷 开关和接地不是一起操作的吗?

各位老大,我还想问一下,怎么有了负荷 开关啦,还要装一个断路器呀,这不是浪费吗??
回复
tujunt10
2008年05月22日 16:19:34
19楼

不是有联锁吗?怎么还那么多种图?
回复
tujunt10
2008年05月22日 16:22:17
20楼
照17楼的操作就可以了。
回复
tujunt10
2008年05月22日 16:27:22
21楼

你不知道有“规范”一词吗?虽然我没看过这个规范。但是我知道从低压配电房出线柜一开关到某楼层又一开关如果再拉到别的地方的话又一开关,他们之间只用电缆连接。这个就有规范规定的。