应该角接的电机如果星接时会出现什么问题?应该星接的电机如果角接时会出现什么问题?为什么?
应该角接的电机如果星接时会出现什么问题?
应该星接的电机如果角接时会出现什么问题?
为什么?
2楼
应该角接的电机如果星接时会出现什么问题?--------电机降低了供电电压-(1.732倍额定电压),输出公率变小,电机也会烧毁!!!
应该星接的电机如果角接时会出现什么问题?--------电机提高了供电电压-(1.732倍额定电压),输出公率变大,电机会烧毁!!!
回复
3楼
看来电机是不能幸免了--烧毁
回复
4楼
应该角接的电机如果星接时会出现什么问题?
电压降低,电流减小,额定功率变为原来的1/3,如果所带机械的转矩不大于电机转矩,正常工作,超过则长时间会在过流状态而烧电机。
应该星接的电机如果角接时会出现什么问题?
电压升高1.732倍,电流增加很多,定子铁芯磁饱和,大电流烧绕组,高电压击穿绝缘。
回复
5楼
角型电机接星型电机的电流为原来的1/1.732,绕组电压是原来380V的1/1.732,功率是原来的1/3.如果所带的负载相应减小到原来的1/3.那电机还是可以继续正常运行的.如果负载不减小那电机只有被烧毁.
星型电机换接成角型.由于原来绕组电压是220V的,现在增大1.732倍,电流也随之增大1.732倍,输出功率为原来的3倍.但是由于电机的铁心,绕组线圈导线是按原来220V的电流设计,这样的话电流增大,就发热增加,要烧毁电机的.
综上所述:角型电机是可以当星型用但功率要减小1/3.但星型电机是不能当角型使用,要烧毁电机的.
回复
6楼
