160KW电机选用铜芯185的橡套电缆有问题吗?
zjf4516
zjf4516 Lv.2
2008年05月20日 11:14:59
只看楼主

电机为排水泵电机,间歇使用。

电机为排水泵电机,间歇使用。
免费打赏
lingxuct
2008年05月20日 12:22:52
2楼
考虑电缆长度和变压器容量大小以及是否用接触器控制。
电缆长度在150米以内,变压器在500KVA以上且其他负荷不大(小于200KW),可以用185铜芯电缆给160KW水泵用。
回复
zjf4516
2008年05月20日 14:05:26
3楼
变压器为800KVA,电缆长度为100-200米之间,采用软启动,想参考下高手的计算方法。
回复
qjf8061
2008年07月02日 14:13:17
4楼
完全可以的方案电流算160KW*1.732=277左右,185的电缆有400的电流,变压器的容量够大,你还是采用软启动.
回复