深圳海洋王灯具外壳电压最高达130伏是否安全?
cdrcdr123
Lv.2
2008年05月19日 21:43:39
来自于
建筑智能化
+
关注
取消关注
只看楼主
我维修时莫名触电,事后只发现电容器外壳带电电压75伏,调整火.零线后130伏海洋王说是感应电无事!请高人指点!当时差点要了我的命我一定要搞清楚请高人指点我该怎么办?
我维修时莫名触电,事后只发现电容器外壳带电电压75伏,调整火.零线后130伏海洋王说是感应电无事!请高人指点!当时差点要了我的命我一定要搞清楚请高人指点我该怎么办?
免费打赏
gcc77
2010年05月21日 16:59:02
2楼
明显漏电,灯具接地不好
回复
lswq123
2010年05月21日 18:39:20
3楼
绝缘被击窜
灯具要接地:L
回复
miang
2010年06月02日 17:04:05
4楼
外壳带电` 地线断了
回复
相关推荐
自动化仪表外壳防护等级,你知道是怎么回事吗?
成套电气设备
2022-08-30 16:38:00
谁有单相电表箱外壳尺寸图请发一下谢谢
电气施工图
2022-08-04 11:34:26
密集母线外壳是否可以作为PE线使用
供配电技术
2022-07-21 17:25:21
允许视线与景观穿透的锁子甲外壳 - The Hill House Box临时博物馆
景观规划设计
2022-06-15 14:14:34
金属箱变外壳在恶劣环境下使用时需要做哪些特殊处理?
供配电技术
2022-06-01 16:55:53
GB/T3836.5-2021爆炸性环境第五部分:由正压外壳“p”保护的设备
建筑规范
2022-05-31 09:06:55
GB/T3836.2-2021爆炸性环境第二部分:由隔离外壳“d”保护的设备
建筑规范
2022-05-31 08:48:01
温哥华网红打卡地,花瓣外壳、织物吊顶你爱了吗?
公装设计
2022-04-25 14:04:37
如何减少高温高压环境对箱变外壳造成的影响?
输变电工程
2022-04-19 15:59:18
为什么说GRC箱变外壳更适合用在居民住宅内?
输变电工程
2022-04-15 16:49:04
TT系统现场外壳接地需要做等电位连接吗
供配电技术
2022-01-05 21:16:55
塑料模壳外壳的使用步骤有哪些呢?
地下室设计
2021-12-24 15:01:37
接触器外壳带电老电工处理实例
电气工程施工
2021-11-30 09:36:27
全新玻璃‘外壳’,魁北克大剧院修复Lemay Atelier21
公共建筑设计
2021-05-21 09:44:52
请问消防报警系统 JDG线管砼内暗敷,线管外壳需要接地吗?接头处如何处理防水?
电气工程施工
2021-05-11 10:55:19
寻找智能塑壳断路器外壳
断路器
2021-02-23 18:13:11
EJA变送器的外壳材质说明
工业自动化
2020-12-14 10:05:08
施工用电气设备外壳未接地属于一般违章吗?
建筑问答
2020-06-03 14:37:21
立式设备15米高,外壳体与内芯分开安装
建筑问答
2020-05-25 16:00:25
反渗透膜元件外壳为什么会破裂?
给排水工程施工
2020-01-09 15:52:02
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开