请教如何把9千瓦三相电水壶角接改为单相电水壶, 该完后是多大千瓦
请教如何把9千瓦三相电水壶角接改为单相电水壶, 该完后是多大千瓦
2楼
三个电热盘(或者管)并联起来接到单相电路中不就行了吗?
如果你原来是角形连接的,那其额定电压是380V的,改接后用在220V电源中功率肯定变小,如果原来是星形连接的,则改接后用在220V电源中功率不变。
回复
3楼
原来的中点还是接N线,原来接ABC的相线的,现在接一相火线,功率不变,所以你用的导线要选择能承受9千瓦的电量.要40A多,至少要6的导线,用10的安全一点.
回复
4楼
多谢两位
回复
5楼
:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol 太高了