请问低压电容补偿柜,进线熔断器和每布电容器前的熔断器应当如何计算
请问低压电容补偿柜,进线熔断器和每布电容器前的熔断器应当如何计算
2楼
稍大于额定电流。
回复
3楼
以电容额定电流的1.2倍选取.
单个以单个的1.2倍
总的以总容量的1.2倍
回复
4楼
忘了容断器还有50%的误差所以是以电容额定电流的1.2倍在乘以1.5倍选取.
单个以单个的1.2*1.5倍
总的以总容量的1.2*1.5倍
回复
5楼
那么,电容的额定电流,通过查产品样本吗?
是的话,在只知道容量,不知道品牌的情况,该怎么算呢?
谢谢
回复
6楼
15KVAr的电容额定电流是21.7A,30KVAr的电容额定电流是43A。供参考。
回复
7楼
经验公式:总开关按总的电容电流的1.5-2倍取,电容的额定电流为电容容量*1.33左右,单个也一样,单路的开关也是取单路额定电容电流的1.5-2倍,以前我公司一直都这样做.
个人建议,仅供参考.
回复
8楼
学习了~~这方面还真不懂~:lol
回复
9楼
KVar=√3*U*I.
回复