为什么空调冷凝管与雨水管不能合并设置?
daming30
daming30 Lv.7
2008年05月19日 09:57:00
只看楼主

在规范上有规定:空调冷凝管与雨水管不能合并设置,即空调管不能就近接入雨水管,请问为什么?

在规范上有规定:空调冷凝管与雨水管不能合并设置,即空调管不能就近接入雨水管,请问为什么?
免费打赏
daming30
2008年05月19日 17:01:50
2楼
嘿嘿,这个问题没人能回答?
回复
gyl1976
2008年05月19日 17:36:54
3楼
雨水管道属于压力流,冷凝水属于重力留,混到一块会从连接处倒灌出来,不知对否,给排水专业应该知道
回复
daming30
2008年05月22日 14:16:39
4楼
谢谢
回复
hainin
2008年07月20日 18:19:47
5楼
雨水管有压水跟空调无压水不可共管。
回复
huashan_xiao
2008年07月26日 17:20:12
6楼
非常不错,有很好的参考价值,希望以后多发一些,可让我们这些后辈多一些学习机会,谢谢!谢谢楼主了!:time:
回复
xzrfw
2008年08月10日 20:59:57
7楼
我国使用的较多的还是按重力流设计屋面雨水排水系统的
:)
回复
sjhjshm
2008年09月09日 21:44:08
8楼
谢谢,有懂了一点。顶
回复
昆明的云
2016年06月16日 12:36:02
9楼
哪个规范啊,楼主,现在问有点晚了
回复
nageshijie
2016年06月19日 17:05:30
10楼
我以前设计的是 冷凝水管流入雨水管