地方上的技术监督局对工程上采购的低压开关柜等进行检查,发现开关柜上选用的断路器等元件与3C认证试验报告上所列元件不同,就对生产厂罚款,弄得各生产厂叫苦不迭。技术监督局的依据是:中国国家认证认可监督管理委员会2001-12-07发布2002-05-01实施编号:CNCA¬¬—01C—010:2001电气电子产品类强制性认证实施规则低压电器低压成套开关设备

地方上的技术监督局对工程上采购的低压开关柜等进行检查,发现开关柜上选用的断路器等元件与3C认证试验报告上所列元件不同,就对生产厂罚款,弄得各生产厂叫苦不迭。技术监督局的依据是:
中国国家认证认可监督管理委员会2001-12-07发布2002-05-01实施
编号:CNCA¬¬—01C—010:2001
电气电子产品类强制性认证实施规则

低压电器
低压成套开关设备

5.1.2认证产品的变更
5.1.2.1变更的申请
获证后的产品,如果其产品中属于零部件的规格、型号、生产厂或涉及整机的安全设计、电气结构发生变更时,应向认证机构提出申请。
根据这个规定,元件零部件的规格、型号、生产厂变一下就要申请一次认证产品的变更。如此一来,设计人员在选型时不都是选的没有3C认证的产品?招标时中标的也都是没有3C认证的产品?生产厂生产的也都是没有3C认证的产品?
不过交了罚款一切就OK了。
免费打赏
jsntzhj1976
2008年05月19日 09:12:35
2楼
这是一个“全人类”都头疼的事,中国特色的产物,呵呵。
纠正楼主一个错误:现在用的实施规则是2007版的,2001版已作废。
按2007版,普通小元件的变更(绝缘件、母线、主进开关除外)可以由工厂“技术负责人”批准即可。不再要到北京CQC了。
你们厂里有“技术负责人”吗?没有就赶紧和当地CQC分中心联系,培训一个出来。
友情提醒:“技术负责人”只能在一个单位任职,不可兼任,而且CQC是备案的哦,跳槽就麻烦了,双方都麻烦,嘿嘿
回复
lingling831201_520
2008年05月19日 09:35:28
3楼
绝缘件、母线、主进开关除外,想问一下,主进开关是什么意思,是不是框架断路器必须到北京CQC
塑壳断路器和微型断路器由技术负责人批准就可以了
回复
zwy518918
2008年05月19日 12:56:54
4楼
框架断路器如作为主进线用,要向CQC申请变更,如是PC柜上的框架就由技术负责人批准就行.
但技术负责人先必须经考试合格.方可自行变更.
回复
etom999
2008年08月24日 11:21:07
5楼
:victory: :lol :time: :hug:
回复
huanyudq
2009年08月31日 16:13:53
6楼
有哪位技术负责人做过变更,麻烦告诉我们变更的程序,有相关的资料就更好了
回复
tanym2000
2009年09月11日 17:12:39
7楼
请问:供应商名称变更了,是不是也要跟着变更,是自已还是要经CQC变更?
回复
milanyujinxiang
2009年09月28日 16:58:39
8楼
现在要求四大件必须经过CQC主开关、铜排、绝缘件还有壳体,其他的可以由技术负责人来变更,作好相应的变更记录,比如增加了供应商就要加进合格供方名录,还要进行合格供方调查等等
回复
wawe1013
2012年11月02日 09:54:54
9楼
哪位技术负责人做过就更程序,工厂内部变更和外部CQC变更这两种申请表格及审批表格等能发一个吗?我邮箱是 wanwenfei1013@163.com
回复
zhaosin163
2012年11月07日 16:24:53
10楼

既然是成套设备,必然由很多元器件组成,3C认证中心应该只对性能、结构进行认证就可以,各元器件满足相应的生产许可就可以,没有必要把主开关的厂家定死。因为各断路器也是经过3C认证的吧,既然有认证了,就应该应用到各种柜型中。没有必要重复认证。反复认证,认证中心就有了收入了。严重的行政许可壁垒。
同意的顶。
回复
lucyyaq
2012年11月16日 11:21:22
11楼
CCC最重要的是产品的一致性
回复