建筑结构楼板是否能使用冷拔钢筋做受力筋?
yunzhinan
yunzhinan Lv.5
2008年05月18日 21:16:17
只看楼主

业主方要求楼板用冷拔多头螺纹钢筋,不知道大家有没有用过,用过的情况如何?

业主方要求楼板用冷拔多头螺纹钢筋,不知道大家有没有用过,用过的情况如何?
免费打赏
yingrong27
2009年09月06日 09:43:40
12楼
而且汶川地震时用冷拔钢丝的预制板大都发生脆性折断.
汶川地震预制板整块掉下来和接缝处理有关系吧,和冷拔丝关系很大吗?
回复
yingrong27
2009年09月06日 09:47:43
13楼
地震开始整块预制板由于板缝接头处理不好掉落下来,他如何发生脆性折断
回复
dbj1
2009年09月06日 18:09:07
14楼
我们这不许用冷轧带肋钢筋!!!!!!!
回复
wuzq361013
2009年09月06日 23:03:37
15楼
Yangfengsong06及其关注《冷拔多头螺纹钢筋》的工程师们:
请耐心、仔细看看我于2009.8.27~9.5.写的关于《冷拔多头螺纹钢筋》介绍。然后再进一步讨论有关问题。电脑几次要关机,只好暂停!
回复
wuzq361013
2009年09月06日 23:31:21
16楼
dbj1工程师:因为《冷轧带“肋”》钢筋,“肋”根有“应力集中”伤痕,制箍弯曲时经常发生弯裂。所以不敢再用。
回复
wuzq361013
2009年09月07日 00:56:12
17楼
1958年预应力钢筋混凝土多孔板引入我国,曾经发挥过巨大作用。美中不足的是:1、光圆钢丝与混凝土握裹力较差,钢丝攢染台坐上的隔离剂(废机油)在所难免,导致钢丝与混凝土滑移,使多孔板破坏,全国损失巨大;
2、其次Q235热轧圆钢,经过至少四道锥孔减径冷拔成钢丝,延伸率仅剩百分之1强,板超载或受冲击时,无明显延性弯曲变形即脆断---这是冷拔光圆钢丝(过去一直称为:“冷拔钢丝”。)配筋板又一大缺陷。

[ 本帖最后由 wuzq361013 于 2009-9-13 22:50 编辑 ]
回复
wuzq361013
2009年09月07日 01:47:35
18楼
Yangfengsong06工程师:不同强度钢筋,配筋率应该有所不同!不然研制高强度钢筋还有什么价值!
请看“建筑结构”3/2003第三期第13页刊载清华大学硕士王和北京建筑设计研究院张惠英论文,正文第四~七行:“当前我国普遍采用的柱箍筋是I级钢,少部分是II级钢。I级钢强度不高,故要求使用的钢筋较多。在高强混凝土柱中用高强箍筋代替普通箍筋是提高强度和变形性能、降低用钢量、方便施工的有效办法。”此理论是否可以作为板配筋率的借鉴。

[ 本帖最后由 wuzq361013 于 2009-9-13 22:49 编辑 ]
回复
wuzq361013
2009年09月13日 16:29:12
19楼
圆钢---横截面为圆形的长条形钢材;
异型钢筋---横截面非圆形的钢筋;
冷拔钢丝---指直径3~5毫米的光头钢丝;
冷拔多头螺纹钢筋---是专门为提高“冷拔钢丝”在混凝土板中的握裹力而设计的。
“冷拔多头螺纹钢筋”是“冷拔钢丝”的更新换代产品。

[ 本帖最后由 wuzq361013 于 2009-9-13 22:55 编辑 ]
回复
wuzq361013
2009年09月13日 18:39:52
20楼
yingrong27工程师:你观察的很仔细。预应力钢丝多孔板,由于钢丝太光滑、沾油污、韧性差、延伸率只有百分之1,都是导致多孔
板提前破坏、或受力破坏的原因,板的安装离散性大,抗震性差,多孔板自1958年引入我国,到1980年,30年中发挥了巨大作用。随着
城市住宅建筑的蓬勃发展,抗震的要求,装配式多孔板已不能满足现代建筑的需要,已基本淘汰。在完成直径4毫米的冷拔多头螺纹钢丝
盘条工业化生产后,发现所有钢筋混凝土结构都是用A3(Q235)热轧光圆盘条作梁、柱箍筋和板筋。而且用量巨大,1991年云南省预应力多孔板用钢丝1万吨,住宅及工业建筑钢筋混凝土结构,所有箍筋及板筋线材用量约20万吨。于是我开始了冷拔多头螺纹钢筋作梁、柱箍筋
及板筋的研究试制、试用工作。到目前为止,冷拔多头螺纹钢筋的生产工艺还处于领先水平、材料特性超过同级同用途钢筋、比热轧HRB
400MPa直径12毫米以下钢筋无不足。

[ 本帖最后由 wuzq361013 于 2009-9-13 22:47 编辑 ]
回复
wuzq361013
2009年09月22日 02:50:35
21楼
yunzhinan工程师:由于冷轧扭I型钢筋致命的长条形横截面,已丧失了混凝土配筋的基本要求,虽有JG190-2006《冷轧扭钢筋》中国建筑行业标准,但在《实践是检验真理的唯一标准》“检验”之下,已逐渐淘汰。JG190标准中又将根本没有研究透彻、又没有可靠的工艺、更没有成功的“II型”和“III型”产品,在标志直径相同后面竟然写出四组不同的公称横截面积!还有文理不通的---带螺旋状纵肋(螺旋与纵是对立的)的III型钢筋。而“II型”和“III型”是扭不出来的。