2楼
动态流量平衡阀在初调节时设定了流量和压力会随着管网流量压力变化进行自动调节,保证风盘水量恒定;电动二通阀的开度调节是靠传感器和DDC控制的,调节滞后,波动性大。动态平衡阀的价格可能是二通阀的两倍,但是平衡阀不用自控节省了自控系统的控制点。整提成本差不多!
回复
3楼
我倒!
FCU的电动二通阀靠DDC控制?你说的是PI阀吧?但是,动态流量平衡阀能代替自控?
回复
4楼
风机盘管电动二通阀一般只有开/关控制,没有开度控制.动态平衡阀不能代替等百分比的电动二通阀.
回复
5楼
动态平衡阀起稳定系统工作压力的作用,能保护它后面的电动调节阀。
回复
6楼
为什么要保护?哪种情况下需保护?
回复
7楼
FCU有必要用动态平衡阀吗?什么情况下使用?
回复
8楼
压力与流量的分别,恒量与变量的区别。
回复
9楼
个人认为,风机盘管没有必要装这个
回复
10楼
贵
太贵了
回复
11楼
其实风机盘管安装动态阀主要的目的是起到恒定水流量,以免引起由于其他末端关闭所引起的压力波动,而两通阀目的是起到开关作用,所以它们之间不矛盾!但是从造价角度来说,如果系统要求控制房间的温度相对比较恒定的话,安装动态阀比较理想,造价就高!如果只是舒适性的空调,我感觉没必要。在每层支管上安装一个静态阀就够了!
回复