西门子高压交-交变频器的绝缘监测问题
szm661020
szm661020 Lv.2
2008年05月17日 14:42:38
只看楼主

我单位为一矿山企业,规模尚可,主井(用于提矿石,提升能力为13000吨/天)提升电机为6KV,双星形,4400KW,采用西门子交-交变频器,6脉动,现有一问题向行家请教,变频器内有一测控装置用于监测绝缘状态,取样在相线及地线处,该装置的原理至今不明,但我们估计应是监测泄漏电流来估测绝缘阻值的,不知是否正确,我们现在还有一难题向诸位老师请教:以前从变压器二次侧(电压1KV)至变频器的电缆为6KV高压电缆,单芯,钢丝铠装,后因感应过电压及涡流至电缆碳化严重,前不久换为6KV三芯电缆,温度在60-70度,电流500-900,按说都在规程内,但长期运行时一天内环境温度较高时,绝缘监测装置出现阻值迅速降低,报警甚至跳闸,须停止运行待温度降低后方可运行提矿,严重影响了生产效率,请老师们多多指教。

我单位为一矿山企业,规模尚可,主井(用于提矿石,提升能力为13000吨/天)提升电机为6KV,双星形,4400KW,采用西门子交-交变频器,6脉动,现有一问题向行家请教,变频器内有一测控装置用于监测绝缘状态,取样在相线及地线处,该装置的原理至今不明,但我们估计应是监测泄漏电流来估测绝缘阻值的,不知是否正确,我们现在还有一难题向诸位老师请教:以前从变压器二次侧(电压1KV)至变频器的电缆为6KV高压电缆,单芯,钢丝铠装,后因感应过电压及涡流至电缆碳化严重,前不久换为6KV三芯电缆,温度在60-70度,电流500-900,按说都在规程内,但长期运行时一天内环境温度较高时,绝缘监测装置出现阻值迅速降低,报警甚至跳闸,须停止运行待温度降低后方可运行提矿,严重影响了生产效率,请老师们多多指教。
免费打赏
szm661020
2008年05月17日 14:52:18
2楼
还有,该交-交变频装置未设滤波器,不知5,7,11,13次谐波对电缆及电机的影响,请老师们一并解答,非常感谢。
回复
qianbotech
2016年04月15日 15:27:28
3楼
西门子变频柜内的绝缘监测仪早期会配置的是bender IRDH275型绝缘监测仪,采用附加低频方波法进行绝缘测量,卖的死贵,后来我们国内如东莞市乾博电子科技有限公司 推出了YNY系列绝缘监测仪 基本可以完全取代BENDER IRDH275,成本大幅度降低,基本现在矿山,冶金,油田都换成YNY系列绝缘监测仪了,性能稳定,不输欧美。
YNY-III型绝缘监测仪是我司发展的针对矿山,冶金等电网分布电容大,电网电压高,电网复杂等特点推出的第三代绝缘监测仪,YNY-III型智能绝缘监监视器相对早期绝缘监测仪新增了1个独立报警点,达到了2个独立绝缘电阻设定值并能报警输出,含有远程测试复位功能及模拟量输出功能,该型产品能完全取代先进欧美进口型号,能通用于交直流电网。

相关介绍
YNY-III型技术参数:
控制电源
输入电压: AC 85~264V(40…400Hz)或DC 9~36V(二者选其一)
功 耗: 大约4VA
测试网络
电网电压: DC 0~1000V或 AC 0~1150V
设定报警值: 报警1: 10~1000k 报警2: 10~2000k
内部交流电阻值: 〉400 KΩ
内部直流电阻值: 〉400 KΩ
内部测试电压: +/- 24V
最大测试电流(R=0): 〈 0.1mA
最大允许噪声直流电压: DC 1200 V
分布电容: 1…100μF
运行时间: 20uF线地电容下<120S;100uF线地电容下<720S
测量精度: 5%
输出
触点: 2组独立常开触点对应2组报警信号
最大切换容量: AC 230V,5A或 DC 30V 3A
最大通电容量: AC 230V,2A或 DC 30V 2A
模拟量输出: 4~20mA 对应0~200kΩ(可根据客户需求定制)
运行数据
运行模式: 连续运行
运行温度范围: -20...+60 ℃
污染等级: II级
EMC
脉冲群抗扰度: 2KV IEC/EN 61 000-4-4
控制电源线之间的浪涌电压 1KV IEC/EN 61000-4-5
控制电源线与地之间的浪涌电压 2KV IEC/EN 61000-4-5
传导骚扰抗扰度 10 Vr.m.s IEC/EN61000-4-6
工频磁场抗扰度 10A/m IEC/EN61000-4-8
辐射发射 限制值B级 EN 55 011
保护程度
外罩: IP50 IEC/EN 60 529
端子: IP20 IEC/EN 60 529
技术数据
连线: L1,L2:1000V高压导线,2.5 mm2
PE:4 mm2导线
其他端子:1.5 mm2以上导线
安装: DIN 导轨或 使用15mm长M4螺丝安装(推荐)
重量: 约250g
产品应用:

A. 光伏逆变器
B. 矿业机械、电气设备
C. 电动汽车充电装置
D. UPS供电系统
E. 通信行业直流供电系统
F. 任何交、直流未接地系统
G. 电动机在线或离线绝缘监视
H. 发电机组电网绝缘监视

至于您说的这个问题,你可以咨询下 QQ356971507 或者电话 13560884596 去讨论下这个问题。