谁懂:GB6245-2006消防泵新标准的问题
gsb7566
gsb7566 Lv.4
2008年05月17日 13:26:29
只看楼主

消防泵GB6245-2006规定: 6.4.2 普通消防泵应符合6.4.2.16.4.2.3的规定 6.4.2.1 工况1在吸深1m时应满足额定流量Qn和额定压力Pn的要求同时工作压力不应超过额定压力的1.05倍 6.4.2.2 工况2在吸深1 m时流量为1.5Qn,工作压力不应小于0.65Pn 6.4.2.3 最大工作压力不得超过1.4Pn 我是甲方,设计消防泵为Q=10L/s,H=84m,N=15KW,有一处理解有分歧:

消防泵GB6245-2006规定:

6.4.2 普通消防泵应符合6.4.2.16.4.2.3的规定
6.4.2.1 工况1在吸深1m时应满足额定流量Qn和额定压力Pn的要求同时工作压力不应超过额定压力的1.05倍
6.4.2.2 工况2在吸深1 m时流量为1.5Qn,工作压力不应小于0.65Pn
6.4.2.3 最大工作压力不得超过1.4Pn

我是甲方,设计消防泵为Q=10L/s,H=84m,N=15KW,有一处理解有分歧:
泵厂家理解的是:泵需达到工况2(即能达到1.5倍的流量),电机功率改为30KW;
我的理解是:泵需满足工况2时的工作压力要求,但产品不一定需要达到工况2,电机功率不必加大。

请问各位,新标准该如何理解???
免费打赏
gsb7566
2008年05月19日 11:14:24
2楼
学哥学姐们,谁知道啊???
回复
gsb7566
2008年05月19日 11:16:31
3楼
着急中……
回复
zkhf6688
2008年05月19日 11:24:51
4楼
今天给大家介绍一下"钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管"

钢丝网骨架塑料复合管是以高强度钢丝左右螺旋缠绕成型的网状骨架为增强体,以高密度聚乙烯(hdpe)为基体,并用高性能的黏结树脂层将钢丝骨架内外层高密度聚乙烯紧密的连接在一起.该黏结树脂是一种高性能黏结材料,属于hdpe改性材料,与hdpe在加热的条件下能完全融为一体,同时,其极性键与钢有极强的黏结性能.由于黏结树脂的使用,成功的解决了钢,hdpe间无连接因子的问题,具有优良的复合效果.

钢丝网骨架塑料复合管,是我公司结合国内钢骨架聚乙烯复合管产品特点,并借鉴国外先进的管材复合技术而开发的一种改性产品.由于采用了优质材质和先进的生产工艺,使之具有更高的耐压性能.同时,该复合管具有优良的柔性,更适合用于长距离埋地用供水,输气管道系统。

钢丝网骨架塑料复合管特点以及应用领域:
1.具有超过普通纯塑料管的强度.刚性.抗冲击性.类似于钢管的低线膨胀系数和抗蠕变性等特点.
2.双面防腐.具有与塑料管相同的防腐性能.且使用温度和耐腐蚀性能高,导热系数低.
3.内壁光滑,不结垢,管道水头损失比钢管低30%.
4.可通过调整钢丝直径,塑料层的厚度等,制造不同压力等级的管材.
5.管材整体按使用寿命50年设计.
6.结构优良.管材的增强骨架与内外层塑料互相包容成为一个整体,无内外层塑料与增强体剥离之忧.
7.重量轻.安装方便.管道连接采用电热熔接头,抗轴向拉伸能力强,连接技术成熟可靠,管件品种规格开发齐全,可与其他各种管道.阀门,设备连接.
8.克服了塑料管的快速应力开裂现象,由于钢塑两种材料的结构是复合而成的,所以不会发生塑料管难以克服的快速应力.
由于以上的种种优点,钢丝网骨架塑料复合管被广泛的应用在以下工程中
市政工程:城市建筑给水,饮用水,消防水,热网回水,煤气,天然气输送,高速公路埋地排水及绿化带浇灌等通道.
油田气田:含油污水,气田污水,油气混合物,二.三次采油及集输工艺管道.
化学工业:酸,碱,盐制造业,石油,化工,化肥,制药,纺织,印染,橡胶塑料,等行业输送腐蚀性气体,液体,固体粉末的工艺管及排放管.
冶金矿山:用于有色金属冶炼中的腐蚀性介质输送和矿浆,尾矿,通风管及工艺管.
海水输送:海水淡化工厂,海边电厂,海港城市的海水输送.
船舶制造:船舶污水管,排水管,压仓水管,通风管等等.
农业喷灌:深井管,滤水管,暗渠输送管,排水管,灌溉用管.

招商公司: 中科华飞管业(东莞)有限公司
公司地址: 广东东莞塘厦138工业区宏业北二路
联 系 人: 杨明昆(销售二部经理)
联系电话:13828894903
公司主页http://www.tfpipe.cn/
公司简介/经营项目:
主营产品:煤矿井下用钢丝网骨架聚乙烯复合管,钢丝网骨架聚乙烯复合管,钢丝缠绕网骨架塑料复合管,钢丝缠绕网骨架聚乙烯复合管,钢丝网塑料复合管,钢丝网复合管,电热熔管件钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管
回复
gsb7566
2008年05月19日 12:53:59
5楼
不是赐教的不要瞎掺和!
回复
f_jg2003
2008年05月19日 14:05:19
6楼
看起来这个应该是针对泵的标准,一般要求选用消防泵的时候要采用扬程流量曲线较平的泵,不应该选择陡降的泵,我们在正常情况下选择了一个消防泵,要满足在额定流量达到1.5倍时扬程仍不低于0.65倍的扬程,这样才能满足曲线较平的要求,这个是针对泵的生产要求,不是安装要求,也就是说如果这个泵在额定状态下QnPn时,在1.5Qn时扬程低于0.65Pn则此泵不满足用来作消防泵的要求。电机功率要看在1.5Qn下的功率,不是换电机。
回复
maxin
2008年05月24日 13:17:48
7楼
这两个问题重复了,为方便大家,建议版主去掉一个,免得议题分散。
回复
gsb7566
2008年05月24日 16:32:56
8楼

因为着急,所以在两个板块都发帖了,多多包涵!!!
回复
gsb7566
2008年05月25日 09:19:17
9楼

我也是这么想的
回复

相关推荐