我厂有一台变压器630KVA的换用了1600KVA的请问继电保护应做那些调整 分支柜GG-1A-07 主进线柜GG-1A-17
我厂有一台变压器630KVA的换用了1600KVA的请问继电保护应做那些调整 分支柜GG-1A-07 主进线柜GG-1A-17
2楼
老设备了,还用GG-1A型。
变压器换大了,过负荷电流也会变大,需要重新计算出新定值后整定;
如果电缆也换大了(线路阻抗变小了),速断定值也要重新计算后整定;
(高压)零序可按老定值校验。
回复
3楼
老设备了,还用GG-1A型 其实工厂02年建的
回复
4楼
到02年上海开关厂还出GG-1A开关柜?
回复
5楼
1更换后应调整过流和速断保护定值,另序保护定值,过流时间与下级配合